最近常跑工程时发现,给排水施工图上设计的倒流防止器,到施工时都只用一般的止回阀替代了?有的根本就什么都不装.
最近常跑工程时发现,给排水施工图上设计的倒流防止器,到施工时都只用一般的止回阀替代了?有的根本就什么都不装.
2楼
施工队偷工减料~~~~~~~止回阀比倒流防止器便宜N倍。
回复
3楼
倒流防止器可能不是很普及,在小城镇可能现货不多,也贵,施工单位装止回阀也能通过验收
所以。。。。。。
回复
4楼
自来水公司现在根本就不管,工程验收的标准要求上也没有明确.才导致施工单位和建设单位不闻不问,偷工减料,浑水摸鱼.请列位设想一下,一旦发生市政管网的回流污染事故,老百姓首先骂的是谁?!!消防水倒流回生活水中,空调水回流到生活水,甚至医院化工厂等有害污水回流了,真正受害的又是谁呢?!!
回复
5楼
这就是中国特色,见怪不怪了。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
自来水公司!!!
回复
7楼
连国家标准的强制性规定都落实不了,还能指望什么呢?应该有谁去落实才真正有效果呢??
回复
8楼
到底什么是倒流防止器?
回复
9楼
龙申牌LHS743X-16C/Q/P低阻力倒流防止器的图片
回复
10楼
****有关低阻力倒流防止器的电子样本可以上网易给排水下载:www.shsanlo.co.163.com
****龙申牌LHS743X-16C/Q/P低阻力倒流防止器的图片
回复
11楼
道理很简单:规范条文明确规定的,设计时不能不做,否则过不了审图关;验收时大多是走过场,谁也不会注意细节问题;主要的一点是甲方为了节约投资。
回复