梁板整浇板砼强度和梁不同,板砼C20梁砼C30但要求整浇,请各位详细告诉具体做法及尺寸要求!谢谢!
梁板整浇板砼强度和梁不同,板砼C20梁砼C30但要求整浇,请各位详细告诉具体做法及尺寸要求!谢谢!
22楼
当框架梁柱的混凝土强度等级不同时,框架梁柱节点核心区的混凝土可按以下原则处理:
以混凝土强度等级级差5N/mm2为一级。
1)柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级时,或柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,但节点四周均有框架梁时,节点核心区的混凝土可与梁板相同;
2)柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,且不是节点四周均有框架梁时,节点核心区的混凝土也可与梁板相同,但应按《抗震规范》GB50011附录D进行斜截面承载力验算;
3)当不符合上述规定时,梁柱节点核心区的混凝土宜按柱子混凝土强度等级单独浇筑在混凝土初凝前即浇捣梁板混凝土,并加强混凝土的振捣和养护。也可在梁端做水平加腋,以加强对梁柱节点核心区的约束;
4)不符合1)、2)款规定时,也可加大核心区面积,并配置附加钢筋。
回复
23楼
这种情况到是也有但不是经常发生的,一般做法正如前面的所说先将砼浇到梁下皮,按施工规范要求过1到2个小时在浇注梁板的砼以减少横竖构件受力不同而产生裂缝.但是前面所说的柱子与梁板砼等级差2级以内的要求还是要感谢了,因为以前没有重视过的,谢谢大家了.
回复
24楼
希望大家能多交流,我的QQ436037749谢谢大家
回复
25楼
可以将板的砼标号改成梁的....
如在施工中真的要求一起浇注的话也可以.先浇注梁,在梁砼初凝前浇注板砼.这样就可以分开了.
回复
26楼
我觉得还是跟设计人员沟通一下,混凝土强度等级均改为C30,这样施工起来会方便一些。
回复