关于梁板整浇板砼强度和梁不同的问题请教
mx65326561
mx65326561 Lv.2
2006年09月25日 23:59:51
来自于建筑施工
只看楼主

梁板整浇板砼强度和梁不同,板砼C20梁砼C30但要求整浇,请各位详细告诉具体做法及尺寸要求!谢谢!

梁板整浇板砼强度和梁不同,板砼C20梁砼C30但要求整浇,请各位详细告诉具体做法及尺寸要求!谢谢!
免费打赏
fuwam
2006年09月26日 12:51:01
2楼
梁板整浇出现强度等级不同,是不是设计院弄错拉,建议与设计院联系一下,一般来说整浇梁板砼都是相同标号的。
回复
d113375743
2006年09月26日 15:20:52
3楼
这种情况在带杂屋层的住宅楼经常遇见
一般底层中间那个梁就是C30的
施工单位在施工时要注意混凝土的浇注顺序
还要分别留置试块/。
回复
huangwenbin32
2006年09月29日 15:04:05
4楼
这种情况下,施工时岂不是很麻烦,可能不好控制啊。
回复
yhbyhb73
2006年09月30日 10:32:48
5楼
我觉得还是跟设计人员沟通一下,混凝土强度等级均改为C30,这样施工起来会方便一些。
回复
lhj_028725
2006年09月30日 23:37:54
6楼
我觉得应该是设计人员的笔误
回复
gaol1199
2006年10月01日 17:08:15
7楼
最好是改为C30 联系设计方
回复
panhongliang0222
2006年10月01日 18:09:04
8楼
应该是笔误,应该和设计联系,我们工地也是,不过和甲方设计代表联系了以后,都改了
我们更厉害,柱子是C35的,梁板是C30的,要赶工期,结果连梁板也都改成C35的,一起浇
回复
dingliang-99
2006年10月02日 14:59:58
9楼
有什么奇怪的??施工手册上面又不是没有这样的施工说明,你自己找去,好好研究看看,这种做法很普遍的,就是为了省钱!
回复
tucad
2006年10月02日 20:28:08
10楼
一般情况下,梁板砼是相同的,但也不是绝对,一种情况是甲方要求节省材料(虽然实际不会)二是在一些复杂结构中。
回复
sob12
2006年10月02日 23:22:47
11楼
可以做洽商变更的.....
回复

相关推荐

APP内打开