设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]
设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]
2楼
“设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来”
变为:“设计为TN-C-S供电系统。............从低压配电房五芯电缆引过来”,是不是前后矛盾?
就让那钢筋与PE线连接在一起好了,把系统做成TN-S不是更好?
回复
3楼
是的,建筑与电气没有一块设计。也就是说TN-S系统重复接地,效果更好?是这样吗
回复
4楼
“从低压配电房五芯电缆引过来”此时已是TN-S系统,怎么是TN-C-S。
回复
5楼
从低压配电房五芯电缆引过来是TN-S系统,不需要在重复接地了
回复
6楼
问楼上,TN-S系统从电源过来有PE芯线了,为什么“不需要再次接地”了?
是不是已经焊上的要割掉它?!
回复
7楼
既然来的是五芯线,就按TN-S系统接线吧,pe线重复接地,与N分开,N不能再重复接地了,TN-S总比TN-C—S强。
回复
8楼
TN-S系统不能重复接地的是N,不是PE。
回复
9楼
从低压配电房五芯电缆引过来是TN-S系统,N不需要在重复接地了,PE线是可以接地。
回复
10楼
回复
11楼
我们这里的低压配网N线必须重复接地,是防止变压器上零线烧断后电压升高烧坏电器。请教各位老师,为什么N线不能重复接地?