某宿舍楼TN-C-S供电系统的配电
一枕黄粱
2012年03月02日 20:00:45
只看楼主

设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]

设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]

2012-03-02_10-21-46_141.jpg


2012-03-02_10-29-04_140.jpg


2012-03-02_10-29-32_914.jpg


2012-03-02_10-31-15_366.jpg


2012-03-02_10-40-32_586.jpg

免费打赏
nian1500
2012年03月05日 20:23:50
12楼
.........
回复
wugangtong
2012年03月05日 20:35:12
13楼
去查TN-S的资料,再讲.
回复
zhengchengji
2012年03月05日 22:04:01
14楼
从低压配电房五芯电缆引过来是TN-S系统,N不需要在重复接地了,PE线是可以接地。
回复
haiyao7820945
2012年03月05日 22:21:04
15楼
此时接TN-S系统更合理了
回复
li_ziheng1996
2012年03月05日 22:58:58
16楼

正解
回复
zyz8438
2012年03月05日 23:02:42
17楼


你那是TN-S系统吗?
回复
muyuyao
2012年03月05日 23:40:41
18楼
“从低压配电房五芯电缆引过来”此时已是TN-S系统,怎么是TN-C-S。

----------设计有误!!!

或者是上级系统的确是TN-C系统,但施工者自作聪明,将四芯电缆改为五芯电缆,并从柜壳上接出PE线!!!

如此,系统就成“四不像”了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-5 23:53 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年03月05日 23:43:05
19楼
从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧

---------

配电箱的接地不规范!!!

接地应该来自总等电位箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-5 23:55 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年03月05日 23:45:48
20楼
:“设计为TN-C-S供电系统。............从低压配电房五芯电缆引过来”,是不是前后矛盾?


---------完全赞同老前辈的说法!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-5 23:56 编辑 ]
回复
scdragon
2012年03月06日 01:19:28
21楼
就描述来讲,直接用引来的tn-s就好,现场的重复接地要不要无所谓,
回复