设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]
设计为TN-C-S供电系统。建筑暗装的配电箱一根锈迹斑斑的扁铁上焊着一支钢筋,也许有连着建筑主体钢筋吧,作为重复接了。从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2012-3-2 20:07 编辑 ]
12楼
.........
回复
13楼
去查TN-S的资料,再讲.
回复
14楼
从低压配电房五芯电缆引过来是TN-S系统,N不需要在重复接地了,PE线是可以接地。
回复
15楼
此时接TN-S系统更合理了
回复
16楼
正解
回复
17楼
你那是TN-S系统吗?
回复
18楼
“从低压配电房五芯电缆引过来”此时已是TN-S系统,怎么是TN-C-S。
----------设计有误!!!
或者是上级系统的确是TN-C系统,但施工者自作聪明,将四芯电缆改为五芯电缆,并从柜壳上接出PE线!!!
如此,系统就成“四不像”了!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-5 23:53 编辑 ]
回复
19楼
从低压配电房五芯电缆引过来,该怎么接线,那样又叫什么供电系统呢?大家来谈谈吧
---------
配电箱的接地不规范!!!
接地应该来自总等电位箱!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-5 23:55 编辑 ]
回复
20楼
:“设计为TN-C-S供电系统。............从低压配电房五芯电缆引过来”,是不是前后矛盾?
---------完全赞同老前辈的说法!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-5 23:56 编辑 ]
回复
21楼
就描述来讲,直接用引来的tn-s就好,现场的重复接地要不要无所谓,
回复