空调水系统中定流量系统压差旁通阀具体如何工作?
xtj1986
xtj1986 Lv.2
2012年03月02日 13:52:14
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统采用两管制一次泵定流量系统当用户侧负荷减少时,集水器和分水器之间压力如何变化,压差旁通阀具体怎么动作,它与变流量的系统中,选用的旁通控制阀有何区别?请教高手指点

空调水系统采用两管制一次泵定流量系统当用户侧负荷减少时,集水器和分水器之间压力如何变化,压差旁通阀具体怎么动作,它与变流量的系统中,选用的旁通控制阀有何区别?请教高手指点
免费打赏
sczj1203
2012年03月07日 09:15:22
2楼
我也不是很清楚,也想了解了解
回复
adingkgb
2012年03月07日 10:45:00
3楼
定流量系统,水泵定频
当末端负荷减少,木端设备的调节阀关闭或关小,系统管网阻力升高(阻力特性曲线上扬)
导致供回水压差增加(水泵工作扬程增加,流量下降)
当供回水压差大于压差旁通阀设定好的压差,压差旁通阀逐渐打开,管网阻力特性等效的回到原来状态(系统阻力特性曲线重新下降)通过旁通流量来补偿先前减少的流量,压差再降下来
回复
snail_yin
2012年03月07日 15:21:32
4楼
定流量系统和变流量系统的压差旁通阀的作用是不一样的,
对于定流量系统就是为了保证水泵(冷机)流量的恒定,将用户端流量的旁通掉。
对于变流量系统,其冷机是需要承受一定量的冷冻水流量的变化,在最初的用户端流量减少的时候,是通过水泵变频进行调节,旁通阀不动作。只有当流量减少至冷机最小冷冻水量的时候,无法通过水泵变频调节流量变化的时候,旁通阀才会动作,保证冷机最小冷冻水量的需求。
回复
wyf462311
2012年04月07日 11:28:06
5楼
选比例积分型的还是开关型的调节阀?问了很多厂家,他们只有开关型的压差控制器,还没有见过控制器是比例积分型的呢?谁知道啊?
回复

相关推荐