完全的门外汉,因自家装修被搞的晕头转向,特注册来请教各位专业朋友~~ 关于新风
walker_hou
walker_hou Lv.2
2012年03月02日 09:05:19
来自于通风排烟
只看楼主

自家装修,拟安装一套家用新风系统,根据实际情况,目前正在单向流与双向流全热交换中犹豫:双向流全热交换:优点:1、热交换节省能源,主要是冬夏两季,节省空调及燃气费用,同时保证新风量。2、采用带净化功能的主机(相比非净化主机多出中效过滤网)新风经过过滤,空气质量更好些。3、MS全热交换是趋势。缺点:1、两路管道,最大的困难是管道多,难布置。普通公寓房,净层高2.7M,剪力结构,室内有梁。无论怎么设计,都要过梁。我现在是室内100及100以上管径均拟从梁下过,局部牺牲层高,保证结构。但新风主机通往室外的管道是无论如何必须打洞的。且要160直径的。

自家装修,拟安装一套家用新风系统,根据实际情况,目前正在单向流与双向流全热交换中犹豫:

双向流全热交换:
优点:
1、热交换节省能源,主要是冬夏两季,节省空调及燃气费用,同时保证新风量。
2、采用带净化功能的主机(相比非净化主机多出中效过滤网)新风经过过滤,空气质量更好些。
3、MS全热交换是趋势。
缺点:
1、两路管道,最大的困难是管道多,难布置。普通公寓房,净层高2.7M,剪力结构,室内有梁。无论怎么设计,都要过梁。我现在是室内100及100以上管径均拟从梁下过,局部牺牲层高,保证结构。但新风主机通往室外的管道是无论如何必须打洞的。且要160直径的。
2、主机体积较大

单向流新风:
优点:
1、相对来说安装容易很多,管线也少很多,省空间,基本不增加吊顶,占用层高也少。
2、主机价格便宜很多,风量也应该足够。
缺点:
1、非双向,依靠室内负压,新风过滤相对简单
2、各房间要打洞安装进风口,当然这个洞就容易多了。
3、不能热交换。


研究这套系统不易,因为是一个集成项目,并非买个成品主机就完事的一,设计很重要。但恰恰觉得一般的商家专业度不够,周围朋友尚没有一个安装的,没有经验可借鉴。
因此来这里,各位专家,请教以下问题,盼解答:

前提条件:138平方建筑面积,三室两厅,新商品房,中间户型,南北朝向。周边环境较好。
1、全热交换器在南京的条件下,冬夏两季热交换效果如何?通常主机标称最大有7X%的效率,南京夏天基本是室外33-35度,室内27度(我不喜欢开温度过低),室外空气湿度偏大,6-8度的温差下交换效果好吗?室内空调拟全部一流变频挂机,本身已很省电,不知这点热交换的意义大不大?冬季通常室外0-5度,室内18度左右,壁挂炉加暖气片。

2、如果用全热交换,就准备用带净化功能的,在此条件下,新风管道(PVC管)若干年后会有污染吗?会否反而有二次污染影响进风质量。新风主机厂家答复带净化功能的主机过滤已足够,不会造成污染。

3、拟保证基本通风,不必次数太大,常住人口就3人,全热交换的话用250风量的主机,由于其有热交换和净化功能,阻力较大,其主机参数为:
档位 输入功率W 风量m3/h 出口全压 温度交换率 焓交换率 噪音db
特强 119 250 30 56/68 54/61 32
强 116 250 10 56/68 54/61 32
弱 83 170 0 61/69 59/66 25
可见可出风量差不多,但出口全压很低,我研究了半天也搞不懂静压、动压、全压的实际意义,请教这样低的出口全压意味着什么?会不会风道出口都没什么风了?

4、同品牌单向送风机(其实应该是抽风吧),显示风量弱档300m3/h,此时静压120pa。这个与上述的出口全压可否比较?

5、单向送风机的话要不要配新风分歧箱(网上有卖塑料的),还是直接主管接支管就可以了,毕竟面积小?

6、请各位根据我的情况给点建议?做哪种?怎么做?注意什么?噪音控制等?什么都可以,哈哈


帮帮外行汉吧,谢谢
免费打赏
li_xiaobao
2012年03月05日 17:10:13
12楼
回复
walker_hou
2012年03月07日 12:32:21
13楼
感谢各位的回复。总结一下:
1 大家的建议基本就是住宅,面积不大,热交换没必要,效果不显著。
2 空气质量好的话,甚至不做。
3 要做就做简单的单向,负压或者正压。

我的情况及考虑是:
1 空气质量,南京本身一般,小区所在位置还不错,新区,离长江不远,八楼,通透,感觉不错。
2 开窗通风自然也可以。我考虑做新风,主要一是冬夏两季空调下室内时间一长确实空气不好,现在是一天通两次风,人挪来挪去麻烦,新房想提高舒适度。二是新房装修,考虑到小孩,有通风后可长时间通风,保证室内空气对人健康没有负面影响。
3 夏天用空调,冬天用暖气片,如果我这面积能耗损失不大,确实单向就够了。

补充:今天去了一家松下专做通风系统的经销商,本是去了解单向新风机的,但其极力推荐双向热交换,还是挺诚恳的,表示效果好,是趋势,并不是因为利润大。
对于热交换,我本来是想做,但就是梁上开洞不太愿意。网上了解加问了朋友,表示梁上最好不开洞,要开的话不超过梁高的1/3。主梁高320MM,经销商表示可以将主风管由150变径为110,打120的洞,不影响效果。这样的话朋友说还是超过了1/3,不好说是不是有影响,有多大影响。梁下走占层高。

各位,梁上空间可否开洞?可开多大洞?

俺不是专家,就是研究多了,但也越发头晕,不知如何决定。
回复
walker_hou
2012年03月07日 12:39:44
14楼

纯属是乱研究,越研究越晕
回复

相关推荐

APP内打开