2楼
连我这个不是做电气的都知道:24V灯具是III类灯具,不允许接PE线
回复
3楼
DC24V的灯具是III类设备是没错,此电压与人体的接触不会造成伤害。但并不等于不允许接PE线吧。
回复
4楼
接PE反而有危险,拜托您仔细看看规范~
回复
5楼
本来是安全电压,何必要弄根PE线引入危险电压……
回复
6楼
规范上严禁安全低电压灯具接PE线的,那样可能会把危险电压引入
回复
7楼
是啊,要当心了
民规:
8.3.4 安全超低压回路的带电部分严禁与大地连接或与其他回路的带电部分或保护线连接。
回复
8楼
那请问从断路器到开关电源这段线路要走PE线吗,然后从开关电源到灯具这段不走PE线了。
回复
9楼
你说的“开关电源”指的是电子变压器吧?
电子变压器一般是塑料外壳的,没地方接PE哦
回复
10楼
是的,开关电源主要是把交流变直流,220V变为24V。但是它好象是金属的,接线孔也有接地的。
回复
11楼
那就需要接地了
回复