我认为防雷引下线明敷设应该穿PVC管,可有 个同事说穿PVC不对,应该穿钢管或不穿.请高手给指点一下,要是穿 管是全程穿管还是离地1.7米处穿.谢谢了我在论坛搜了一下,没找到结果.
我认为防雷引下线明敷设应该穿PVC管,可有 个同事说穿PVC不对,应该穿钢管或不穿.
请高手给指点一下,要是穿 管是全程穿管还是离地1.7米处穿.谢谢了
我在论坛搜了一下,没找到结果.
2楼
防雷规范:
第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。
回复
3楼
楼上说的没错,但你做的时候一定注意,引下线与保护钢管一定不能相连,否则无法达到防人身接触,形成跨步电压.可用麻绳\沥青漆密封,保护.
回复
4楼
“引下线与保护钢管一定不能相连,否则无法达到防人身接触,形成跨步电压.可用麻绳\沥青漆密封,保护.”
好像没这种说法。
回复
5楼
防雷规范:
第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。
这上面也没说用钢管啊??
反而说是要用塑料管或橡胶管啊
回复
6楼
没错,不能用钢管
回复
7楼
为什么不能用钢管那
回复
8楼
"引下线与保护钢管一定不能相连,否则无法达到防人身接触,形成跨步电压.可用麻绳\沥青漆密封,保护."
这点有同意!
回复
9楼
你用什么样的绝缘材料啊?雷电电压是多少KV??!!!!!!!!!!!