总的印象:难. 想考过非下大工夫不可!23日上午,一)一个220kV变电站扩建1)指出设备选择错误的答案好象是 电压互感器选择错误其余的请大家继续!
总的印象:难. 想考过非下大工夫不可!
23日上午,
一)一个220kV变电站扩建
1)指出设备选择错误的
答案好象是 电压互感器选择错误
其余的请大家继续!
2楼
不对,应该是A中的4s电流的那个不对
回复
3楼
PT的第三绕组应100V,非100/3V
回复
4楼
由两台180MW的三圈变压器220/110/35kV,要求电容器进行补偿,请选择电容器容量?电容器全部投入后变电站电压会升高多少?电力电容器由每串4个组成,每个单体电容器的电压是多少?电容器串联小电抗器为6%,请问端子电压为多少?电抗器的阻抗位多少?
回复
5楼
某330kV变电站双母线接线,变电站大地电阻铝为200欧/米,当地最大风速为35m/s.雷电电流为16kA,请问变电站的允许接地电阻为多少(0.125欧姆)?变电站的允许跨步电压为多少(440?412?).接地刀闸离另一条母线的距离?还有阻波器的重量为200kG.请问阻波器的相间距离,
回复
6楼
主变容量的10%-35%
电容器全部投入后变电站电压会升高多少?
好像有公式,不过,我算的好像没有合适的答案
电力电容器由每串4个组成,每个单体电容器的电压是多少?电容器串联小电抗器为6%,请问端子电压为多少?电抗器的阻抗位多少?
6.02
回复
7楼
电容器电压升高2.33kV
回复
8楼
接地刀闸离另一条母线的距离?这题怎么算的?
回复
9楼
去年案例考试330kv以上过电压保护及绝缘配合内容考的较多,有部分非计算题,还可选作,今年接地部分考的较多,不能选作,全是必答题,全是计算题,线路部分放弃了,过的希望渺茫。强烈建议应该有选作题,或分专业考。
回复
10楼
七楼的朋友,怎么算得,参考资料是什么请教了.谢谢!!!
另外,向六楼的朋友请教算法.谢谢
回复
11楼
电力工程设计手册上有现成公式!好像是Qc/Sd
回复