第一次接触高压,有些地方不是很明白,请问一下各位高人: 6KV900KW的高压电机,距离500米,在电缆选型方面是否和低压的一样,只是电缆的耐压等级升高了,我选ZR-YJV-8.7/10-3*70的可以吗?会不会大?电机的额定电流为111.9A。 高压电缆的载流量的估算是否和低电缆的一样? 还有就是控制电缆型号该怎么选?输送距离为500米,其截面要不要选大点的?
第一次接触高压,有些地方不是很明白,请问一下各位高人:
6KV900KW的高压电机,距离500米,在电缆选型方面是否和低压的一样,只是电缆的耐压等级升高了,我选ZR-YJV-8.7/10-3*70的可以吗?会不会大?电机的额定电流为111.9A。
高压电缆的载流量的估算是否和低电缆的一样?
还有就是控制电缆型号该怎么选?输送距离为500米,其截面要不要选大点的?
12楼
应该是YJV22-8.7/10-3×95
回复
13楼
什么意见都有啊 哈哈 看来每个人考虑问题的角度都不一样啊
回复
14楼
你的意见合理
回复
15楼
GB50217电力电缆设计规范查得,用50的直埋正好,一点余量没有,70的有点余量152A,电机启动电流还大出几倍呢,所以建议选70
回复
16楼
我们这的设计,设计院280KW10KV电机选的电缆是ZRYJV-3X95的,到电机长度也才120米,真他妈的浪费,我们跟人家说了,人家说是不能改。。。
变频器让一拖二也不行。。。
回复
17楼
回复
18楼
高压电缆的选择,几百KW的往往受功率的大小和供电距离的影响较小,而和系统的短路电流影响较大,280KW的电机用95的电缆也是正常的。我正在做的一个项目,系统短路电流较大,最小电缆截面是120的。,那么,即使是200KW的电动机,也需要至少用120的电缆。
回复
19楼
至于电缆带不带铠,我认为还是看实际的敷设条件,如果全程去电缆桥架那带铠太浪费了。
回复
21楼
如果是全程桥架,但是如果有几次上下,是否需要采用带铠装电缆?
回复
22楼
如果电缆直接在户外,有裸露的地方必须就用22的,如果是在厂房内则可以不用铠装的。
回复