第一次接触高压,有些地方不是很明白,请问一下各位高人: 6KV900KW的高压电机,距离500米,在电缆选型方面是否和低压的一样,只是电缆的耐压等级升高了,我选ZR-YJV-8.7/10-3*70的可以吗?会不会大?电机的额定电流为111.9A。 高压电缆的载流量的估算是否和低电缆的一样? 还有就是控制电缆型号该怎么选?输送距离为500米,其截面要不要选大点的?
第一次接触高压,有些地方不是很明白,请问一下各位高人:
6KV900KW的高压电机,距离500米,在电缆选型方面是否和低压的一样,只是电缆的耐压等级升高了,我选ZR-YJV-8.7/10-3*70的可以吗?会不会大?电机的额定电流为111.9A。
高压电缆的载流量的估算是否和低电缆的一样?
还有就是控制电缆型号该怎么选?输送距离为500米,其截面要不要选大点的?
2楼
怎么没有人回答呀
回复
3楼
最好采用YJV22的电缆,500米室外,带上钢铠好!
回复
4楼
YJV22的比较好 建议选的型号截面积大一些比较好,距离长了 对电压有影响,如果电压降对电机没有影响就没事,还有就是此线路是否长期不移动 ,如果不移动 考虑经济指标 用YJLV22的也可以
回复
5楼
70电缆太大,最好计算一下压降。估计35即可。
回复
6楼
用50mm2的就差不多,应该计算一下压降,并校核一下热稳定。
回复
7楼
我认为YJV22 3*50+1*25/16的应该可以,但是应该计算一下压降和动热稳定性。
回复
8楼
高压电缆的选择,首先要根据短路电流,确定最小电缆截面。
高压系统,500米的距离,还需要考虑压降吗,不要误导楼主。
对于控制电缆,500米不算太远,DC220V的电压,线路损失不会太大。保守的话用2.5的线。
回复
9楼
高压电缆除了要看额定电流外,更重要的是要根据短路电流进行热稳定校验,算出最小截面积。
参见《配电手册》P211 式5-26
回复
10楼
高压电缆有这种规格?
回复
11楼
学习,经过
回复