请教高压电机配电的电缆选型问题
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2012年03月01日 09:09:42
只看楼主

第一次接触高压,有些地方不是很明白,请问一下各位高人: 6KV900KW的高压电机,距离500米,在电缆选型方面是否和低压的一样,只是电缆的耐压等级升高了,我选ZR-YJV-8.7/10-3*70的可以吗?会不会大?电机的额定电流为111.9A。 高压电缆的载流量的估算是否和低电缆的一样? 还有就是控制电缆型号该怎么选?输送距离为500米,其截面要不要选大点的?

第一次接触高压,有些地方不是很明白,请问一下各位高人:
6KV900KW的高压电机,距离500米,在电缆选型方面是否和低压的一样,只是电缆的耐压等级升高了,我选ZR-YJV-8.7/10-3*70的可以吗?会不会大?电机的额定电流为111.9A。
高压电缆的载流量的估算是否和低电缆的一样?
还有就是控制电缆型号该怎么选?输送距离为500米,其截面要不要选大点的?
免费打赏
wenwen82
2012年03月01日 09:31:34
2楼
怎么没有人回答呀
回复
zyz8438
2012年03月01日 09:48:29
3楼
最好采用YJV22的电缆,500米室外,带上钢铠好!
回复
gutao1984
2012年03月02日 10:53:58
4楼
YJV22的比较好 建议选的型号截面积大一些比较好,距离长了 对电压有影响,如果电压降对电机没有影响就没事,还有就是此线路是否长期不移动 ,如果不移动 考虑经济指标 用YJLV22的也可以
回复
mqli2004
2012年03月02日 11:00:18
5楼
70电缆太大,最好计算一下压降。估计35即可。
回复
jhongsong123
2012年03月02日 12:02:30
6楼
用50mm2的就差不多,应该计算一下压降,并校核一下热稳定。
回复
lichengwen163
2012年03月02日 12:32:38
7楼
我认为YJV22 3*50+1*25/16的应该可以,但是应该计算一下压降和动热稳定性。
回复
zigj
2012年03月02日 14:14:42
8楼
高压电缆的选择,首先要根据短路电流,确定最小电缆截面。
高压系统,500米的距离,还需要考虑压降吗,不要误导楼主。
对于控制电缆,500米不算太远,DC220V的电压,线路损失不会太大。保守的话用2.5的线。
回复
blade_longqc
2012年03月02日 14:19:34
9楼
高压电缆除了要看额定电流外,更重要的是要根据短路电流进行热稳定校验,算出最小截面积。
参见《配电手册》P211 式5-26
回复
zyz8438
2012年03月02日 15:17:39
10楼


高压电缆有这种规格?
回复
lt19880505
2012年03月02日 17:15:22
11楼
学习,经过
回复

相关推荐