大家探讨一个问题,TN-S系统,三相五线制,假设使用电缆为4线,即A、B、C、N四线,使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地,是否可以?假设这么使用,会出现什么问题?

大家探讨一个问题,TN-S系统,三相五线制,假设使用电缆为4线,即A、B、C、N四线,使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地,是否可以?假设这么使用,会出现什么问题?
免费打赏
ziruisu
2012年03月02日 10:12:09
32楼
回复
youmeyer
2012年03月02日 11:11:14
33楼
回复
zzlsr
2012年03月02日 11:16:52
34楼
四线制是TN-C-S系统 用扁铁是可以的 但是要达到规范要求
回复
yycc253
2012年03月02日 11:29:51
35楼
不可以的,钢材的电阻率比铜材高,许多设计主干线用预分支电缆的它的PE线就是用的铜排,而不采用扁钢。如果采用扁钢接地电阻肯定达不到要求的。
回复
muyuyao
2012年03月02日 13:20:36
36楼
道理大家都差不多知道,现在整个建筑接地体都是一体的,用起来也 可能 行,

可是规定TN-S系统变压器出线不就是要求A、B、C、N、PE五根吗,利用竖井扁钢那还是TN-S系统吗?

而且施工、使用过程都有不确定因素,很不可靠啊

--------完全赞同!!!
回复
d00154615
2012年03月02日 13:48:02
37楼
可以不可以的都是相对,实际用起来哪有这么多讲究,现场试试不就知道了
回复
yzh789
2012年03月02日 13:54:34
38楼
TN-C-S系统应该可以,
回复
cqly7788
2012年03月02日 14:44:40
39楼

。。同意楼上说法
回复
caoxiaojin
2012年03月02日 16:58:42
40楼
可以用,理论上也能解释通,但是那根PE扁钢主要是重复接地用的吧,要是选用4芯+扁铁重复保护少了
回复
szlieb
2012年03月02日 18:09:23
41楼
1、竖井内扁钢是为等电位接地而存在的,这是在此扁钢的初衷。
2、把电缆外的扁钢(若是担心阻抗也可以用铜带)当成PE线用,肯定是能用的。我们国家以前TN-C系统时只有4芯电缆,刚开始推TN-S时五芯电缆还没跟上,很多就用同一根同截面的单芯电缆绑在4芯电缆外一起敷设。这在当时是非常普遍流行的做法,约15年前。
3、此问题的关键实质是当此扁钢做为PE线后,是否还能做为等电位连接用,即是否能把供电的PE线同时做为等电位连接用。这是现在任何规范都回避不研究或是没有突破的。不突破这一点,等电位是不可能做到全面的。等电位是从国外引进的,概念是好,但国内一做就是半拉子,因为没有设计遍及各房间的接地网,栏杆等是很难找到接地点的(不要说跟结构钢筋一连就行了,那竖井内也没必要再另放一条扁钢做地,配电室也不用再环一圈了)。
回复