问的问题比较菜,希望得到权威的回答。1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件?2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件?3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?
问的问题比较菜,希望得到权威的回答。
1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件?
2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件?
3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?
2楼
1.同一片剪力墙不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件,
2.同一个位置,当地下室顶板作为上部嵌固端时,可以地下室设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件?但是还是建议约束边缘构件向下延伸一层;当顶板不做嵌固端时约束边缘构件宜向下延伸一层,抗规和高规都有规定;
3.构造边缘构件箍筋规范没有体积配箍率和配箍特征值规定,但是我们通常做法是外箍不小于墙体水平筋,内箍按构造
回复
3楼
回复
4楼
1.比如T字形墙体,在加强区一部分轴压比超了0.3,一部分没有超,satwe算出的结果就是超了的按约束构件配,不超的按构造配。
2.这条明白了。
3.是不是可以这样理解,三级剪力墙结构,不考虑墙体水平筋,加强区构造边缘构件配6@150,非加强区,不管轴压比多大,箍筋用6@200就可以。为什么satwe算出的结果会那么大,加强区箍筋最小也是8@150:非加强区也基本上是8@150,轴压比大点的会用到10@150?
回复
5楼
正在学习剪力墙,正好学习啦!
回复
6楼
构造边缘构件没有配箍率特征值
回复
9楼
剪力墙轴压比指墙肢的轴压比,对于象T字形墙体这样的组合墙肢satwe算出的结果是按单个墙肢输出的,应手工核算组合墙肢的轴压比,如果组合墙肢的轴压比超了0.3,就设置约束边缘构件,不超的就可以按构造边缘构件配置!
所以不存在剪力墙墙肢一部分是约束边缘构件,另一部分是构造边缘构件的可能性.
回复
10楼
学习中.....0
回复
11楼
2楼说的对。
补充一下2楼的意见,第2条,如果地下室是两层,那么-1层,建议做约束构件;-2层,做构造构件。
建议楼主多看规范。
[
本帖最后由 lgyhk 于 2012-3-2 09:47 编辑 ]