漏电问题
qq472313412
Lv.2
2012年02月29日 16:39:53
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
用钳式电流表测试漏电电流,说漏电0.几A。把分箱总开关关掉了,用钳式电流表测一根零线有0.几的电流,怎么回事?现在的问题就是总变配室的报警,《海湾火灾探测器报警》怎么去除零线上的电流?
用钳式电流表测试漏电电流,说漏电0.几A。把分箱总开关关掉了,用钳式电流表测一根零线有0.几的电流,怎么回事?现在的问题就是总变配室的报警,《海湾火灾探测器报警》怎么去除零线上的电流?
免费打赏
bbbearss
2012年05月24日 09:05:29
2楼
漏电,一定要用能够查微的电流表测量啊,钳式电流表还不错,方便携带,可能是不大好看懂。其实零线有微泄露的,所以楼主不用担心,如果看不懂,可以看一下钳式
电流表
的操作说明。
[
本帖最后由 bbbearss 于 2012-5-24 15:41 编辑
]
回复
qwsazx3
2012年05月24日 13:16:51
3楼
零线有微泄漏
回复
相关推荐