同一层柱,梁,板是否可以同时浇注,以前从来没有碰到过这样的浇注方式,现问一下有这方面经验的大虾!以及浇注时具体应该注意的事项!(框架结构)
同一层柱,梁,板是否可以同时浇注,以前从来没有碰到过这样的浇注方式,现问一下有这方面经验的大虾!以及浇注时具体应该注意的事项!(框架结构)
2楼
可以的
以前在福建有一些施工单位这样做
不过施工周期长 柱模板不利于周转
回复
3楼
可是可是的,但也要考虑砼标号是否一致,有的业主为了省钱,柱、粱板的砼标号会不一样,这样导致砼不可能一次性浇捣。应当按照实际的情况,按照规范的要求进行操作,不过这样做起来施工单位会麻烦点。
回复
4楼
一般来说可以,但要注意梁柱接口的地方如果钢筋比较密,尽量少采用,容易出现蜂窝、孔洞等问题。
回复
5楼
可以的 ,但要注意:
柱、梁、板的砼等级是相同的;柱底面浇灌前的清洁问题;
柱梁交叉处的钢筋密集度能否保证柱砼浇灌顺利进行。
回复
6楼
当然可以,现在我们这个工程就是这样的。不但是梁、板、柱一起浇筑,而且剪力墙也是一起浇筑的。这要质量可以得到保证,每层楼施工时间可以提前半天或一天。
回复
7楼
看来 全国的施工工艺也不一致!在我们这边框架结构\框架剪力墙结构等 梁\柱\板基本是一次性浇注!和6楼说的一样质量得到保证,如分开浇注 柱头施工缝留置\柱头清理等都是问题.
回复
8楼
可以。最好是用商混,一次浇注完,不留施工缝。也缩短工期
回复
9楼
同一层柱,梁,板是否可以同时浇注,以前从来没有碰到过这样的浇注方式,现问一下有这方面经验的大虾!以及浇注时具体应该注意的事项!(框架结构)
回复
10楼
可以同时浇注的,但是我个人认为浇完柱后隔1~1.5小时等柱子混凝土基本沉实后再浇注梁板.
回复
11楼
顺便问一下,框架结构一层墙为实心烧结砖,可以先砌砖后浇筑柱砼吗
回复