空气结露
xxw135
xxw135 Lv.4
2012年02月29日 11:37:40
只看楼主

请教: 净化空调风量29000,机组为自取新风,新风管道无电预热,机组为4管制空调,新风和回风混合后经过的第一个盘管是冷盘管,冬季室外温度是-8度,房间要求温度是22度湿度百分之50 。 请教:新风管道无电预热,这样设计行吗?如果没有电预热冬季运行会出现什么问题?新风与回风混合后会结露吗?急盼

请教: 净化空调风量29000,机组为自取新风,新风管道无电预热,机组为4管制空调,新风和回风混合后经过的第一个盘管是冷盘管,冬季室外温度是-8度,房间要求温度是22度湿度百分之50 。

请教:新风管道无电预热,这样设计行吗?如果没有电预热冬季运行会出现什么问题?新风与回风混合后会结露吗?急盼
免费打赏
xxw135
2012年02月29日 12:08:49
2楼
各位前辈, 谁来顶下啊
回复
sxb810804
2012年02月29日 16:54:55
3楼
最好有新风预热
回复
ac7216pg
2012年03月07日 10:19:51
4楼
以我经验来看新风没有预热的话在冬季夜间开新风阀状态而室内冷负荷低冻水管内无压力的的情况下,冻水盘管会结冻导致破裂无法修复,所以建议加装新风预加热
回复
shuhu013
2012年03月18日 09:13:46
5楼

可以详细一些?
回复
chibilongwu
2012年03月18日 09:54:29
6楼
冻水盘管会结冻导致破裂无法修复,所以建议加装新风预加热
回复
zhaoshansi1985
2012年03月19日 15:22:14
7楼
楼主并没有给出室外空气的绝对湿度,这样无法准确判断混风以后是否会结露,还有加热不一定要用电加热啊,加热的太急促送风的湿度控制难度很大的,建议用热水加热50度左右的热水表面换热器吧。