2楼
用烟感感和温感同时控制,烟感探测到火灾时半降,温感探测到火灾时全降,剩下的技术问题防火卷帘厂家可以解决的
回复
3楼
防火卷帘的全降和半降视其安装的部位而定的,安装在疏散通道上的需要有半降的考虑,而作为在防火分区分隔时就一次性全降。详见火灾自动报警设计规范。
回复
4楼
防火卷帘全降和半降如何设置??当用于疏散通道上的防火卷帘门采取二步降,在报警主机内编好程序,通过模块控制,当感烟探测器动作,降至1。8米,感温动作降到底。中间延时,可通过厂商提供的时间继电器完成。
回复
5楼
楼上说根据时间继电器完成?那跟感烟探测器和感温探测器所带来的信号好像就没关系了啊?
回复
6楼
无语
回复