请教关于广厦结构软件计算模型的疑问
hongyinxiangsi520
2012年02月29日 08:51:11
只看楼主

如下图片所示,图1是结构模型,图2是模型对应的计算模型图形1——结构模型中梁200X500,柱子400X400,四个角是剪力墙200X500(1500),因此梁与柱子的型心偏心100,但是在图形2——计算模型中显示的梁是与柱子型心相连的疑问:软件在计算结构的过程中是考虑了梁柱的偏心计算还是没有考虑梁柱的偏心计算谢谢各位大师!

如下图片所示,图1是结构模型,图2是模型对应的计算模型
图形1——结构模型中梁200X500,柱子400X400,四个角是剪力墙200X500(1500),因此梁与柱子的型心偏心100,但是在
图形2——计算模型中显示的梁是与柱子型心相连的
疑问:软件在计算结构的过程中是考虑了梁柱的偏心计算还是没有考虑梁柱的偏心计算