内桥接线形式下桥开关的CT极性是什么样子的
红尘有缘
2012年02月28日 22:34:57
来自于继电保护
只看楼主

在内桥接线形式下差动保护的各侧CT极性如图所示,请问各个CT该如何引:是头引出,尾短在一起引出N;还是尾引出,头短在一起引出N(差动保护为微机保护,要求三侧CT均接成星形,由保护内部软件进http://www.zgepsa.com/thread-153801-1-1.html行相位补偿)?

在内桥接线形式下差动保护的各侧CT极性如图所示,请问各个CT该如何引:是头引出,尾短在一起引出N;还是尾引出,头短在一起引出N(差动保护为微机保护,要求三侧CT均接成星形,由保护内部软件进 http://www.zgepsa.com/thread-153801-1-1.html行相位补偿)?
yuqiao01
2012年03月21日 22:56:19
2楼
桥接线形式下桥开关ct一般有3个保护级绕组,一组用于备投及桥保护,另外两组分别用于两台变压器差动保护。用于差动保护的极性需根据主变高低压侧CT极性综合判断。和高压侧CT极性一致
回复

相关推荐