这样可以吗?
jiangmingrong
2006年09月23日 16:03:31
来自于工地图片
只看楼主

有没有相应的规范啊?

有没有相应的规范啊?

1158999634548.jpg


1158999634590.jpg

免费打赏
weiyongjun060518
2006年10月03日 23:48:02
2楼
哈哈,牛啊
哪位高手想出来的啊
拣了芝麻,丢了西瓜,哈哈
那灯和管属于障碍物啊,影响喷头的保护面积和喷水强度的
消防验收不能过
回复
podal123
2006年10月09日 19:49:47
3楼
倒霉蛋,先考虑是谁设计的问题,设计没问题就考虑施工。

总有一个出现问题的。

团队精神没了。搞设备的不团结,才会出这样的笑话
回复
somebody665
2006年10月16日 08:49:06
4楼


配合不好,没有团队精神,很不专业。
回复
somebody665
2006年10月16日 08:51:58
5楼
图一,由于灯的热度,是否会引起喷头“误喷”那??

请专业人士给予解答一下。
谢谢。
回复
champo
2006年10月16日 09:40:03
6楼
绝!
回复
hawk_huang2014
2006年10月17日 06:51:07
7楼
我的妈呀!下面的人快跑啊,那个工矿灯就快把水银喷林头给烤爆了,要喷水了啊!!!
这样是不允许的,不知道这家公司有没有通过消防验收
回复
小小法师
2006年10月17日 16:43:48
8楼
1、喷头应采用上喷淋。
2、喷头距障碍物太近。
至于灯是否会烤爆喷头,个人认为不会,因为灯罩有防辐射热的作用。
回复
shenbin12
2007年10月31日 14:11:24
9楼
灯和管属于障碍物,影响喷头的保护面积和喷水强度的 消防验收不能过.
喷头的玻璃管的爆破温度68℃,危险.
喷头可以采用上喷.
灯罩有防辐射热的作用,估计不会误喷.