4MM2的铜心线能负载几个250W的金卤灯?
nvc-zhuquancheng
2006年09月23日 15:26:05
只看楼主

4MM2的铜心线能负载几个250W的金卤灯?如何计算啊,向大家请教

4MM2的铜心线能负载几个250W的金卤灯?如何计算啊,向大家请教
免费打赏
ufo0728
2006年09月23日 16:30:10
2楼
承载35A的电流
回复
zb64370093
2006年09月26日 15:31:17
3楼
我一般是按一个灯3A算的
回复
dinglf1984
2006年09月26日 15:55:09
4楼
穿钢管25℃三根线承载电流为 31
二根为 35
回复
herolis
2006年09月26日 16:37:34
5楼
一套250W的金卤灯的电流为2.1A左右,经PF校正后为1.35A 左右。
回复
xjhmzwp
2006年09月26日 23:43:07
6楼
4mm2毫米线的承载电流为25A 如果带20只250W的金卤灯总电流是24A,计算方式为5000W/220=24
回复
bqg
2006年09月27日 12:37:48
7楼

功率因数考虑了吗?是多少?
回复
sxldq
2006年09月27日 15:33:37
8楼
现在给人的感觉是好象什么人都跑来搞电气设计了,难道电气设计真的象大家想的那么简单吗?请大家尊重电气设计,不要以为知道了电流的计算公式就可以做电气设计什么的了!!!
回复
finaday
2006年09月27日 16:52:50
9楼
顶一下8楼
回复
xt_13075
2007年07月13日 17:35:00
10楼
有多种因素会影响铜芯钱的电流,采取每平方承受电流的中间数来算,考虑到功因率,所以能够载17--23个250W的金卤灯,最好是17个,因为承载多了会影影响线的寿命等等~~~~~~~~~~~~~~