4MM2的铜心线能负载几个250W的金卤灯?如何计算啊,向大家请教
4MM2的铜心线能负载几个250W的金卤灯?如何计算啊,向大家请教
12楼
听人说,带补偿单个250w的启动电流在2~3之间,范围大了点;又好像有人说是2.2A,就拿2.2A算吧,4mm2的线我取载流量22,22/2=10。
所以大不了带10个灯,但设计师们谁也没测试过,心里也都没底,所以就带8个灯吧。。。。。。
回复
13楼
还要看线路的敷设条件及断路器电流整定值的
回复
14楼
十个吧
回复
15楼
估算了一下,认为也就能负载16或17个左右吧,谁能给个系统的计算方法呢!
回复
16楼
没有敷设方式,谈导线的载流量就等于没有前提来讨论问题.
至于到底能带几盏灯,也不单单只有载流量就决定了的.
规范的规定上限?操作的方便?配电的方便?
回复
17楼
8L 知道你是大虾,但大虾不是出来乱P人家的
人家不懂才问的,你怎么知道LZ是搞设计的呢?
回复
18楼
说的有道理!
别人不懂才学嘛!多学点知识不行吗?
回复
19楼
8L的那种人,超级BS。
就算搞设计的又怎么了,刚毕业的,你能让他懂多少?
再说了,现在很多也都有可能搞水的在公司,需要连电一起搞的
你能保证他都会吗?
回复
20楼
我就是学水的 现在要兼做电气
刚加了个电气群 说要找个电气师傅
结果说了几遍也没人理我
半天终于有人搭理了
却说了句:你烦不烦
气死我了
我骂了句 就退了群
来到这又看到这样的人
借贵宝地发泄了一下
现在舒坦了
呵呵呵 对不住各位了
斑竹 楼主 对不起了啊
回复
21楼
看楼主的名字好像是雷士的人,推荐你看一下国外的样本,很多都有断路器能够负担灯个数的表格,知道了断路器大小,才好用来选择导线,光用几个灯来选导线是没什么实际意义的。
回复