抗震设防8度半地区纯剪力墙结构基础零应力区超过15%
长路漫漫
2012年02月28日 18:45:39
只看楼主

基本情况如下:抗震设防烈度8度半(0.30g),第二组,场地类别II类。结构形式:纯剪力墙结构的。建筑平面尺寸:长37.4m,宽12.3m。建筑高度35.5m。地下室1层(层高4.2m,上面覆土层1.2m厚),人防等级甲类:核6B。地面以上共12层,1~3层为商业,层高分别为一层4.2m,二层3.9m,三层4.2m;4~12层为住宅楼,层高均为2.9m。基础形式为平板式筏基,厚500mm。PKPM2010版计算后出现基础零应力区25%,不符合规范高宽比<4时,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面积的15%。《高规》12.1.7,《抗规》4.2.4

附件有:总信息,周期,位移。
请高人指导问题到底出在了那里?
拜谢!
7cc5951e695914a987ca.zip
7.8 KB
立即下载
a299b3f08be19d93d61e.zip
5.4 KB
立即下载
fe6b493b6d2fcecc5fa9.zip
6.6 KB
立即下载
免费打赏
lishuxia2005
2012年03月28日 10:30:33
2楼
抗震构造措施要提高一级
回复
suo5234
2013年04月07日 22:37:50
3楼
应该是提高底层剪力墙的竖向配筋率,避免剪力墙拉裂,同时补充验算结构的整理倾覆。
回复
erweier841202
2017年01月05日 15:58:31
4楼
同问, ,,
回复