三相四线能否直接跟厂房钢结构接地相连?
huanghundeluoye
2012年02月28日 16:40:35
只看楼主

变压器引出电缆为三相五线制,进入厂房配电柜后为了节省成本用改用三相四线制架空线铺设线路,(厂房为钢结构)现在设备需要的是三相五线制的供电方式,能不能把接地跟厂房钢结构接地相连???或者有其他方法···

变压器引出电缆为三相五线制,进入厂房配电柜后为了节省成本用改用三相四线制架空线铺设线路,(厂房为钢结构)现在设备需要的是三相五线制的供电方式,能不能把接地跟厂房钢结构接地相连???或者有其他方法···
免费打赏
lingxuct
2012年02月28日 17:01:15
2楼
钢结构本来就应该有可靠的接地。
回复
huanghundeluoye
2012年02月28日 21:12:50
3楼
是的,请问还有其他办法改进么?小弟在此谢过···
回复
ccj8989
2012年02月29日 09:10:32
4楼
T-N-CS,
可以的,但接地极及接地电阻等需做到符合要求,
三合一接地模式,
回复
wbmwbm
2012年02月29日 11:14:58
5楼
可以接,要求电源的进户应重复接地。钢结构也可以做独立的接地,电阻一般小于4欧姆,接地至少2处。
回复
rk5707
2012年02月29日 11:36:02
6楼
完全可以!TN-C-S系统嘛!!
回复
yidengchanshi
2012年02月29日 12:47:39
7楼

同意
回复
huanghundeluoye
2012年02月29日 21:45:39
8楼

请问“三合一”是???
回复
huanghundeluoye
2012年02月29日 21:48:23
9楼

不好意思回复错了!今天去测钢结构接地电阻满足要求都在1欧姆以下
回复
huanghundeluoye
2012年02月29日 21:49:59
10楼

是PE,N,钢结构保护接地三合一吗?
回复
huanghundeluoye
2012年02月29日 21:52:00
11楼

请问大虾,三相五线的架空线呢?顺序如何让排列?有什么规范吗?
回复