如题,讨论一下这本新的即将执行的住宅建筑电气设计规范?个人认为编规范的人很不认真,有些条款明显与国标规范违背,而且条文说明写的,唉....希望大家能讨论,来拍砖,说说具体怎么执行!
如题,讨论一下这本新的即将执行的住宅建筑电气设计规范?个人认为编规范的人很不认真,有些条款明显与国标规范违背,而且条文说明写的,唉....
希望大家能讨论,来拍砖,说说具体怎么执行!
12楼
11.7.2 家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等的便于维修维护处,箱底距地高度宜为O.5m。
家居配线箱箱底距地高度宜为O.5m,似乎不安全,也不便于维修维护!!!
回复
13楼
“为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠,但不够经济合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。”
----------这句话有逻辑问题:卫生间的照明与卫生间的电源插座同回路,这样设计经济,但不安全,因为发生故障时,照明没电,给居民行动带来不安全因素!!!
我之前没看到该条文解释,于3月2日发帖
http://bbs.co188.com/content/219_4920746_1.html正在讨论此条!!!
回复
14楼
我觉得规范是指插座与浴霸同回路吧
回复
15楼
有些还是值得学习的,有些值得商榷,不够严谨。我们要以宽容的心态看待此规范。
回复
16楼
这本规范的出现只是告诉大家编规范的人越来越不严谨,难怪复习专业考试的时候,任元会老师骂道没水平就别来编规范!
问题是规范的出台应该也层层把关啊,不应该有这么多明显的纰漏
回复
17楼
4.2.1条 单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW及以上时,宜每栋建筑设置配变电所。
看似很合理,试算:按50W/m2计,250kW可供5000平米的住宅建筑。那么超过5000
平米的住宅楼就需设置变配电所,电气本身的造价会提高,同时为了适应这种情况,土建的造价也会提供。甲方同意吗?
回复
18楼
岁数大了难免糊涂 谅解一下吧
回复
19楼
有些还是值得学习的,有些值得商榷,不够严谨。我们要以宽容的心态看待此规范。
回复
20楼
他说的是弱电信息箱,安装高度0.5还是可以的
回复
21楼
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
合适吗?
回复