讨论一下新版《住宅建筑电气设计规范》
宝来
宝来 Lv.11
2012年02月28日 12:44:00
只看楼主

如题,讨论一下这本新的即将执行的住宅建筑电气设计规范?个人认为编规范的人很不认真,有些条款明显与国标规范违背,而且条文说明写的,唉....希望大家能讨论,来拍砖,说说具体怎么执行!

如题,讨论一下这本新的即将执行的住宅建筑电气设计规范?个人认为编规范的人很不认真,有些条款明显与国标规范违背,而且条文说明写的,唉....
希望大家能讨论,来拍砖,说说具体怎么执行!
免费打赏
宝来
2012年02月28日 12:50:04
2楼
先说几条个人觉得不对的地方
第一:“9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间
的灯具位置不应安装在0 、1 区内及上方。装有淋洛或浴盆卫生
间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器”卫生间照明回路加漏电也就罢了,大家来看看条文解释怎么说的“为卫生间照明回路单独装设剩余电流
动作保护器安全可靠,但不够经济合理。卫生间的照明可与卫生
间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障
时,照明没电,给居民行动带来不便。”
条文解释居然再说卫生间的照明和插座同回路的事情!!太可笑了吧
大家是否记得这本规范“《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。
”全文强条!!!“8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。”
编行标的人不看国标,不看强制性条文,真是大师作风啊!
回复
宝来
2012年02月28日 12:55:30
3楼
第二:看看编者们引用标准名录
《建筑照明设计标准)) GB 50034
《供配电系统设计规范)) GB 50052
((l OkV 及以下变电所设计规范)) GB 50053
《低压配电设计规范)) GB 50054
《火灾自动报警系统设计规程)) GB 50116
《电子信息系统机房设计规范))GB50174
《智能建筑设计标准)) GB/T 50314
《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值)) GB 17896
《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16
好家伙!!!编住宅建筑电气设计规范呢,居然没提《住宅建筑规范GB50368-2005》和《GB50096住宅设计规范》大师们,你的电气布线,装置,照明,不是做在建筑物里面的么?你们居然不看看这两本规范上的电气部分是怎么写的,就开始编制住宅建筑电气设计规范了!说你们是2B,就是糟蹋了2B铅笔!!!
回复
宝来
2012年02月28日 12:57:07
4楼
这本新的规范还有些别的缺陷个人认为,先写这些,希望能置顶大家讨论,共同学习!
回复
huk1235
2012年02月28日 13:56:30
5楼
正在学习,可以指正,
回复
宝来
2012年03月01日 17:37:25
6楼
是不是大家还没看这本规范啊,居然没人讨论?
回复
financex
2012年03月01日 23:01:50
7楼
对啊,未有机会看到过~
回复
宝来
2012年03月02日 19:45:03
8楼
希望下周能有兄弟们来多多讨论!
回复
rk5707
2012年03月02日 19:53:49
9楼
是啊 我正在做住宅设计,有些条款真的很不严谨!
回复
xiangbeiwei23
2012年03月03日 11:21:56
10楼
都很强大 。。学习了。
回复
lggufei
2012年03月03日 20:28:57
11楼
一直在关注。我是从后往前看的。
看了几章,举得新规范确实不太严谨。有值得商榷之处。
1,15.2.1,15.2.2条,住宅建筑的控制室宜采用合建方式。这与报警规范规定的控制室不允许与报警及控制以外管线通过的规定相冲突。虽然本人也认为可以合建。但是希望新的报警规范能与住宅电气设计规范协调一致。
2,14.2.2条,10~18层客梯与消防电梯合用前室,可以共用电源切换箱。涉嫌消防与非消防设备共用电源。违反强条。

继续学习,继续关注中

[ 本帖最后由 lggufei 于 2012-3-3 20:31 编辑 ]