如题,讨论一下这本新的即将执行的住宅建筑电气设计规范?个人认为编规范的人很不认真,有些条款明显与国标规范违背,而且条文说明写的,唉....希望大家能讨论,来拍砖,说说具体怎么执行!
如题,讨论一下这本新的即将执行的住宅建筑电气设计规范?个人认为编规范的人很不认真,有些条款明显与国标规范违背,而且条文说明写的,唉....
希望大家能讨论,来拍砖,说说具体怎么执行!
22楼
不要侮辱铅笔
回复
23楼
一台1600kVA变压器可带住宅的户数 数量明显错误。 2856户,2469户 1647户
回复
24楼
这条似乎没有问题吧?如果不是自恢复,那么我上班期间,家中因过压或者欠压保护动作,正常后继续断电,冰箱里面可就惨了。
回复
25楼
条文解释中举例一台1600KVA变压器能带多少户住宅计算中的A1、A2、A3怎么还乘3呢,不理解。请叫了。
回复
26楼
个人认为:卫生间应明确将带照明功能的电取暖设备和纯照明分开,若纯照明,可与其它照明共回路(不带剩余电流保护器);否则应采用带剩余电流保护器。
回复
27楼
个人认为卫生间照明和卫生间插座同回路没什么问题啊,就算是维修白天也可以啊,还是安全第一。
回复
28楼
严重同意,明显错误!计算中莫名乘个3,等式不成立吗。
回复
29楼
他说的是弱电信息箱,安装高度0.5还是可以的
-------谢谢!!!
当时误解了!!!
回复
30楼
已经勘误了。
回复
31楼
凑个热闹,打个酱油
回复