各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!
各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?
谢谢~!
2楼
当然是不可以,一般大于10KW就要考虑间接启动了.启动电流10倍左右.差不多600A.对电网是干扰的.
回复
3楼
一般规定是大于18kw的电机均采用减压启动了,呵呵呵
回复
4楼
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。
30KW的启动电流最多也就是420A(60*7),哪来的600A。
回复
5楼
启动电流是多少,有时还看带的负载大小,30KW可以考虑自耦降压启动或是星角启动,至于电流大小,可以按1KW2A粗略算一下,一般不会达到这个电流.我的证据是,我天天接触.启动设备完全可以自制,很好做啊.
回复
6楼
我补充一下,电机是水泵电机,这样的电机启动电流不会太大吧?
回复
7楼
30KW水泵直接启动电流约是额定值的5倍,时间不会超过5秒
回复
8楼
要看电动机的电源环境!
有个与3/4有关的经验公式建议你找一下!
回复
9楼
建议采用降压启动!!!!!!!!
回复
10楼
建议降压启动
但是要是单位的变压器容量比较大 直接启动也可以
回复
11楼
你那电机不自带减压柜吗?
回复