各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!

各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?
谢谢~!
免费打赏
dllensong
2006年09月22日 17:40:47
2楼
当然是不可以,一般大于10KW就要考虑间接启动了.启动电流10倍左右.差不多600A.对电网是干扰的.
回复
pototi-yu
2006年09月22日 17:46:24
3楼
一般规定是大于18kw的电机均采用减压启动了,呵呵呵
回复
yjig
2006年09月22日 17:57:15
4楼

没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。
30KW的启动电流最多也就是420A(60*7),哪来的600A。
回复
lbm18000
2006年09月22日 20:02:49
5楼
启动电流是多少,有时还看带的负载大小,30KW可以考虑自耦降压启动或是星角启动,至于电流大小,可以按1KW2A粗略算一下,一般不会达到这个电流.我的证据是,我天天接触.启动设备完全可以自制,很好做啊.
回复
new_cai
2006年09月25日 18:15:12
6楼
我补充一下,电机是水泵电机,这样的电机启动电流不会太大吧?
回复
yjig
2006年09月25日 18:22:47
7楼
30KW水泵直接启动电流约是额定值的5倍,时间不会超过5秒
回复
lyq13703983100
2006年09月27日 13:04:09
8楼


要看电动机的电源环境!
有个与3/4有关的经验公式建议你找一下!
回复
guohaij
2006年09月27日 13:13:21
9楼
建议采用降压启动!!!!!!!!
回复
jinpmail
2006年09月27日 13:53:41
10楼
建议降压启动
但是要是单位的变压器容量比较大 直接启动也可以
回复
lbm180
2006年09月27日 20:23:45
11楼
你那电机不自带减压柜吗?
回复