变电所低压柜出线的问题
polophoto
polophoto Lv.4
2006年09月22日 15:22:50
只看楼主

看到以前的一个工程,使用的是WDZ-YJF(E)电缆,根据规范,63A的开关在考虑降流的情况下选用16平方的线是比较合适的,可是那个工程在对低压柜出线进行配线的时候,低于63A的开关都选用的16平方的线,不知道有没有相应的规范对变电所低压柜的出线截面有规定?谢谢!

看到以前的一个工程,使用的是WDZ-YJF(E)电缆,根据规范,63A的开关在考虑降流的情况下选用16平方的线是比较合适的,可是那个工程在对低压柜出线进行配线的时候,低于63A的开关都选用的16平方的线,不知道有没有相应的规范对变电所低压柜的出线截面有规定?谢谢!
mmhwe
2006年09月22日 15:39:52
2楼


有些时候尤其是一些使用用途将来可能发生变化的工程,为了简化采购、考虑长期发展,配电系统干线电缆会在就高不就低的前提下采取较少的规格,而系统中各保护电器不变,随着今后的发展,负荷的增加,更换各保护电器即可,这样从今后的维护和发展来看是可以的,只是初次投资有所增大,但这样做一般也是甲方的意图,投资也就不成问题了。
回复
polophoto
2006年09月22日 15:45:49
3楼

嗯,如果没有规范方面的问题我就可以放心做了,谢谢。
回复