排气高
6529639
6529639 Lv.7
2012年02月27日 18:42:56
只看楼主

最近遇到堃霖空气源热泵,两个机头公用蒸发器,开机出水33度是高压13.5公斤低压2公斤 排气98度,R22的,另一台高压10.5公斤,低压2公斤,排气83度,压缩机没问题,不知问题所在,?

最近遇到堃霖空气源热泵,两个机头公用蒸发器,开机出水33度是高压13.5公斤低压2公斤 排气98度,R22的,另一台高压10.5公斤,低压2公斤,排气83度,压缩机没问题,不知问题所在,?
免费打赏
dongwenxia1
2012年02月27日 21:54:10
2楼
冷凝器脏了可能性最大。还有如果最近大修过机器或者加过制冷剂有可能混进了空气,不过可能性不大。
回复
asuli49
2012年02月28日 09:19:12
3楼
蒸发器共用,冷凝器可能就不是共用的了,压力较高的应当是有些脏了。
回复
6529639
2012年02月28日 14:26:15
4楼
注:空气源热泵制热是高压走蒸发器,蒸发器是壳管的呀
回复
rbl364085685
2012年02月28日 14:33:14
5楼
是不是你的温度传感器有问题,或者是某个模块没有设置好啊
回复
wsxwsxxg
2012年02月29日 14:56:26
6楼
回复
wsxwsxxg
2012年02月29日 14:57:07
7楼
回复
q406201112
2012年02月29日 19:32:42
8楼
回复
6529639
2012年03月01日 09:27:54
9楼
温度探头调换过了,
回复
co936201979
2012年03月01日 20:24:07
10楼
看机组工况;你说的也不是太明白;就看低压;和出水温度;低压偏低;看高压压力;可能受到环境温度的影响吧;也算正常;看现在的问题;你要把低压调节上去;让低压压力提升到4.5公斤左右;这样的效果;制冷量就会提高啦;机组也会正常运行啦;排气温度;也就正常啦;98度的排气温度;显然制冷效果不好;;谢谢;仅供参考
回复
dnzaixian
2012年03月02日 10:42:24
11楼
双机的配置虽然一样 但有时候冷媒的充注量和膨胀阀的开启度还是有些差别的 可以调一下
回复

相关推荐

APP内打开