请问:如果市政水的水压只能供应到四层,而我在四层立管处又引一条横管到十米远的另一个卫生间,请问水压够用吗?
请问:如果市政水的水压只能供应到四层,而我在四层立管处又引一条横管到十米远的另一个卫生间,请问水压够用吗?
2楼
各位帮帮忙啦!
回复
3楼
应该够了,水损不是很大
回复
4楼
应该没问题
回复
5楼
按最小尺寸DN15的管子、流速不大于1m/s计,水损大致在1m(0.01MPa)左右.
感觉影响不大。
回复
6楼
十米远是什么概念?高度也在四层还是的一层?结论是不一样的。
回复
7楼
在四层天花顶.
回复
8楼
这需要计算,当仅有一个水龙时,流量为0.2L/s ,按最小尺寸DN15的管子、流速为1.17m/s计,I=35.4%,水头损失为3.54米。你计算以下够不够。
回复
9楼
对的,一定要经过计算,否则很难保证。
回复
10楼
同意liangfp的观点,要有严谨的科学态度不能想当然
回复
11楼
自己算去!不会算怎么做设计啊!难过
回复