总面积不到4000平米的餐馆需要做喷淋吗?
huangqingxi
2006年09月22日 13:35:39
只看楼主

大家好啊,我现在有个重庆的工程,两个餐馆 。第一个:一、二层分别1515平米,三层918平米,每层有好几个厨房和餐厅;第二个:一、二层分别520平米,三层338平米,一层有好几个厨房和餐厅,二、三层都是餐厅;请问消防设计参数是多少呢?我不是很肯定,自我认为:室外消火栓:20L/s;室内消火栓15L/S;如果没有空气调节系统,喷淋不做。大家认为可以吗?

大家好啊,我现在有个重庆的工程,两个餐馆 。
第一个:一、二层分别1515平米,三层918平米,每层有好几个厨房和餐厅;
第二个:一、二层分别520平米,三层338平米,一层有好几个厨房和餐厅,二、三层都是餐厅;
请问消防设计参数是多少呢?
我不是很肯定,自我认为:室外消火栓:20L/s;室内消火栓15L/S;如果没有空气调节系统,喷淋不做。
大家认为可以吗?
免费打赏
jinhui020222205
2006年09月22日 13:53:09
2楼
看建规:
如下图
回复
jinhui020222205
2006年09月22日 13:56:48
3楼
你的餐馆应该属于其他建筑啊,自己对照一下吧。
回复
huangqingxi
2006年09月22日 14:13:28
4楼
谢谢哦,那喷淋呢?国家规范说得很模糊,请问谁知道重庆有相关的地方性规范吗?那位朋友可以告诉我啊?
回复
jinhui020222205
2006年09月22日 14:41:44
5楼
喷淋如下:
回复
visitor
2006年09月22日 16:10:51
6楼
第二个餐厅肯定不用做。

第一个餐厅,按你说的情况,耐火等级如果是一级或二级肯定不用做
如果是三级则一二层均必须分为两个防火分区,否则要做喷淋

跟建筑专业沟通一下就可以了。消火栓的用水量没错~
回复
huangqingxi
2006年09月22日 17:02:41
7楼
小的那栋好像连消火栓都不用做哦?
回复
hey205
2009年07月08日 19:45:50
8楼
很好,小的那栋连消火栓都不用做。直接处理就行
回复
hey205
2009年07月08日 19:46:29
9楼
不错不错有很强的借鉴价值谢谢提供图纸的仁兄,对我们刚工作的太有用了希望以后多上传这样的图纸!
回复