锅炉供暖时 热水循环管路的水会脏的吗
gao645
gao645 Lv.2
2006年09月22日 10:30:33
来自于采暖供热
只看楼主

现在要用2台锅炉供暖和供生活热水 2个10吨的保温水箱 供暖和供热水回水可以回到同一台锅炉吗 客户要求供暖时万一一台锅炉冬天供暖不足是起动第二台锅炉 关闭锅炉热水的管道。 在广东地区

现在要用2台锅炉供暖和供生活热水 2个10吨的保温水箱 供暖和供热水回水可以回到同一台锅炉吗 客户要求供暖时万一一台锅炉冬天供暖不足是起动第二台锅炉 关闭锅炉热水的管道。 在广东地区
免费打赏
dzf1999
2006年09月22日 14:04:54
2楼
水经过焊接管道会变脏的,变成红色,最好用一板式换热器来交换生活热水,这样一来用一台锅炉就可以了
回复
flyingbird
2006年09月22日 19:07:24
3楼
千万别用锅炉直接供应生活热水,将来出锈水会很麻烦的。
回复
gao645
2006年09月23日 01:31:02
4楼
我说的是一台锅炉只是循环加热保温水箱的冷水 ,在通过pp-r热水管供给沐浴热水是没问题的。另一台锅炉是供中央空调的暖气(风机盘管),在回水后水会变脏吗 我怕那台用来供生活热水的锅炉在供暖后,再来循环加热保温水箱的时候把水弄脏拉(客户要求2台锅炉能随时供暖或供热水,管道相通,只是用阀把管道的开和闭达到供暖和供热的效果。。。。
回复