求“制冷机房试压方案”!!谢谢
lyppyq
lyppyq Lv.2
2006年09月22日 09:30:35
只看楼主

急需一份机房水系统试压方案做参考,哪位大人有提供,谢谢了!

急需一份机房水系统试压方案做参考,哪位大人有提供,谢谢了!
免费打赏
yfwgood
2006年09月22日 10:57:16
2楼
机房内试压和室内系统一样
1、系统安装完成后,检查有无遗漏确认后将机房室内清理干净
2、将主机进出口阀门和系统主供回水阀门关闭,打开系统高点排气阀,打开进水阀门加水加满后用打压泵加压至工作压力停止加压,观察10min左右有无渗漏,如没有继续加压至试验压力,稳压20 min观察有无渗漏,如没有则合格。
3、然后降至工作压力稳压24小时,如压力表无变化,系统无渗漏,则合格。
4、报验:填报强度试验和稳压试验,报监理签字盖章
记住试压时一定要请监理到场检查