空调水冷冻水系统回水压力是负压怎样解决?
chenaiwangwang
2006年09月22日 09:01:45
来自于中央空调
只看楼主

有一风冷热泵的水系统,因回水压力是负压,水流量不稳定。水里积气后排不出来。请问兄弟们有什么好的办法解决。最后要费用低,工作量小。(如加定压罐,现在就不可能了)

有一风冷热泵的水系统,因回水压力是负压,水流量不稳定。水里积气后排不出来。请问兄弟们有什么好的办法解决。最后要费用低,工作量小。(如加定压罐,现在就不可能了)
免费打赏
zc9186
2006年09月22日 09:05:44
2楼
感觉是回水量不够啊,建议你先分析下系统有没有问题先,或是检查下阀门流量是否都调好。
回复
sirrandy
2006年09月23日 17:08:48
3楼
就是你的水泵出口压力小于环路的阻力了,因此回水就成负压了,可能是定压不够吧,静水压力太低的原因吧