约克简介约克国际成立于1874年,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司,其产品广泛应用于世界著名的项目中。早在三十年代,约克就于上海成立了第一家约克公司及空调器制造厂,并于95、96年在广州、无锡相继成立约克广州和约克无锡空调冷冻设备公司。今天,约克中国以上海、北京、广州为中心辐射整个中国市场,其销售维修服务网络遍布中国近50个城市。约克产品系列齐全,从小型家用空调到最大的商用冷水机组,应用于世界最高大厦、最深海洋、甚至举世闻名的石油、医药、微电子工业系统、致力于满足客户不同层次的需求。
约克简介
约克国际成立于1874年,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司,其产品广泛应用于世界著名的项目中。约克秉承“舒适环保”健康理念,以维护全球的自然气候为己任。约克关心人类的生存环境,为自己不断进取的环保姿态而深感自豪,并期望为全球的环保事业贡献力量。
22楼
5.系统低压报警
-为防止机组运行时,可能出现低压过低损坏压机(如冷媒泄露),故考虑在制冷工况下,如果压缩机连续运行30分钟以上,此时检测到室内盘管温度,如果为24度以上,并保持5分钟,则出现E3报警。系统停机。
-在热泵制热工况下,如果压缩机连续运行30分钟以上,此时检测到室内盘管温度,如果为15度以下,并保持5分钟,则出现E3报警。系统停机。
-如室内盘管温度探头损坏,取消防泄漏功能。
回复
23楼
6.Toutdoor报警:
-在机器运行在热泵制热模式下,当检测到室外盘管温度传感器出现故障时;线控器显示E4。当检测到故障消除后,自动消除报警。
-室外温度传感器出现故障,系统仍可有限制地运行各模式。在热泵制热模式下,系统将不进行化霜的数学运算,直接采用自动除霜。即计时时间为D7(默认40分钟)。
-只有在热泵机才检测Toutdoor报警。
回复
24楼
7.Tindoor报警:
-当检测到室内盘管温度传感器出现故障时;线控器显示报警代码E5,关辅助加热。当检测到故障消除后,自动消除报警。
-室内盘管温度传感器出现故障,系统仍可有限制地运行各模式。如果在制冷模式下,房间设置温度将强制为24度,室内化霜无效。如果在热泵制热模式下,由于此时无防冷风功能,化霜时室内风机将强制停止。
回复
25楼
-若8秒内仍无法建立通讯,则线控器显示E6,提示通讯错误,但不做任何处理,线控器不受任何影响,直至通讯建立,E6消失。
回复
27楼
故障判断与排除
一、 自动报警与排除(线控器故障代码故障与排除)
故障代码 故障 分析与排除 备注
E1 辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器及其连线是否完好。 清除故障后按ON/OFF键复位
低压报警 冷媒不足,检查有无泄露。
E2 房间温度感温头报警 检查室内回风传感器及其连线是否完好。 检测到故障排除后自动消除报警
E3 压缩机报警输入 若一上电就报警检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错。 电路恢复后,报警自动复位
低压报警 若运行30分钟后出现故障检查室内管温传感器位置是否放正确。 如果再次出现报警,排除故障按ON/OFF键复位
室内风机反馈报警 若运行15秒后报警检查室内风机反馈线是否连接正确。
E4 室外盘管管温头报警 室外盘管温度传感器故障(开路或短路),温度传感器连接线是否接好。 检测到故障排除后自动消除报警
E5 室内盘管管温头报警 室内盘管温度传感器故障(开路或短路),温度传感器连接线是否接好。 检测到故障排除后自动消除报警
E6 通讯错误 线控器和室内无法建立通讯联系,检查线控器连线是否连接好 通讯建立后,自动消失。
回复
28楼
二、 其他故障的分析和排除
NO 故障现象 分析与排除
1 线控不显示(不开机) 1、用万用表检查线控电解电容两端有无电压,如电压为零,检查线控器连线,检查电源输入和保险丝。2、线控器固定的螺丝与电路板短路造成。3、如果电压不是零,应更换线控器。
2 线控显示不全或按键失灵 1、检查液晶、按键、连接线路有否受损。2、检查连线是否可靠,传感器线和强电线是否分开,避免干扰。以上合格但仍有故障的话,更换线控器。
3 线控器风速不可调 1、在单速机型和有风阀联控时,风速固定不可调。2、检查线控背后的SWDIP1.1是否为“ON”。3、检查室内机控制板上的SWDIP1.4是否为“OFF”。
4 辅助加热器不工作 检查线控器背后SWDIP1.2是否为“ON”
温控器设置不当,调整温控器参数。
检查熔断丝的连续性,更换故障元件。
安全温控器断开,检查室内机气流,清洁空气过滤器和盘管。如果风管过长,禁用低挡和中档风速。
机组连线错误,检查电路符合线路图。
5 无热泵制热 1、检查线控器背后SWDIP1.3是否为“ON”。2、同时按下下同时按下调温▼键和模式键。3、检查四通罚是否正常开启,不能的话,检查四通阀线圈阻值是否开路和短路,如果阻值正常,更换阀体。
6 没有风量 1、 检查风机输出线是否接对。2、 检查风机输出端上有无电压,若有电压则是风机损坏或风机电容及连线问题,如果无电压,更换室内控制板。
7 风机转速不对 1、 检查风机电机绕组是否正确,检查风机高、中、低输出线是否接对。2、 检查室内机控制器的SWDIP1.1, SWDIP1.2,SWDIP1.3是否按要求设置。
8 风速时高时低或抖动 1、 B型机风机反馈不正常,导致控制板检测到的转速不定,一直在调整中,使转速时高时低,因此检查反馈线是否接好。2、 风机电机故障,检查电机是否正常。
9 按ON/OFF键不能关机,或上电马上开机。 1、B型机有远程开关,若远程开关闭合,则上电就开机,同时无法关机,因此检查运转开关线是否连上。
10 设定温度不可调 检查是否在自动模式下运行,自动模式下温度不可调。
11 线控器无显示,ON/OFF键无反映 1、测量线控背面的电解电容,电容电压有12伏而无显示。在线控连线加磁环或室外化霜探头线用
12 线控器绿灯长亮 检查四芯通讯线是否有短路或线色有误,这种问题可能会引起主板和线控器损坏。
13 压缩机和室外风机不运转 1、 保险丝烧断或断路器断开,恢复及复位即可。2、 电压太低。加装稳压器。3、 接触器、温控器或继电器故障。更换故障元件。4、 电容器故障(单相),更换电容器。5、 接线不良,检查并正确拧紧接线端子螺丝。6、 压力开关动作,检查压力开关
回复
29楼
14 室外风机运转,但压缩机不启动 1、 温控器调整太低(制热时)或太高(制冷时)检查温控器的设定,并调整2、 压缩机电机内置保护动作。检查接线和压缩机绕组。3、 电容器故障(单相),更换电容器。
15 制冷剂不足 泄露或原来充注不足,检漏并加到标准植。
16 风量不足 检查盘管是否清洁,如果脏的话对盘管进行清洁。风系统管路设计安装不当。检查风系统管路。
17 压缩机启动但很快因热保护停机 制冷剂太多或太少。检漏并加到标准值。
冷媒管路中有空气。抽真空加制冷剂。
冷媒系统有堵塞,检查回气管路和毛细管,排除或更换。
室内、外机组气流不畅。检查出回风有无遮挡,检查风机是否运转正常,清洁过滤网及换热器。
四通阀故障,进行更换。
18 室内盘管结冰 制冷剂不足,检查有无泄露,修理漏点并加到标准值。
换热气流不足,检查风机是否运转。检查过滤网和盘管是否清洁。针对修理或清洁。
19 系统噪音 确信安装了隔振器,拧紧任何松动的部位。
内部构件碰外壳,调整位置,紧固内部零件,加装阻尼块减小共振。
压缩机噪音(异常) 压缩机噪音,检查有否漏油,修理并加油。制冷剂或润滑油过量也会产生噪音,放掉多余的部分。
压缩机噪音(正常) 在低制冷剂流量的情况下,压缩机启动时会发出声音,这种情况可能在环境温度低时发生,因为系统需要一定时间建立高低压,当吸气压力增加时,声音会减弱并消失。
停机时,蜗旋压缩机内的气体膨胀并引起短暂反转,这会产生“推动”式的噪音,直到排气止回阀稳定了为止。
20 排气压力过高 室外盘管脏,清洁盘管。或室内盘管(制冷时)、室外盘管(制热时)故障,需要更换。
制冷剂过多,放掉多余部分。
冷媒管路中有空气。重新抽真空加液。
21 排气压力不足 制冷剂太少。检查有无泄露。修理漏点加标准量制冷剂。
液管堵塞或碰扁,排除或更换
压缩机阀门磨损或泄露,更换压缩机。
22 吸气压力过高 制冷剂多。放掉多余的制冷剂。
四通阀故障,更换。
23 吸气压力不足 制冷剂太少。检漏,修理漏点并添加标准量制冷剂。
室外盘管(制热时)室内盘管(制冷时)结霜,修理参见第18项。
室外盘管(制热时)室内盘管(制冷时)风量不足。检查室内外风机有无故障,检查相关风管系统和周边环境有无对进出风的阻挡,进行清理。
吸气管受阻,排除故障。
毛细管堵塞,更换毛细管。抽真空加标准量制冷剂。
回复
30楼
YGCC机组式样
回复
31楼
YGCC机组式样
回复