约克简介约克国际成立于1874年,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司,其产品广泛应用于世界著名的项目中。早在三十年代,约克就于上海成立了第一家约克公司及空调器制造厂,并于95、96年在广州、无锡相继成立约克广州和约克无锡空调冷冻设备公司。今天,约克中国以上海、北京、广州为中心辐射整个中国市场,其销售维修服务网络遍布中国近50个城市。约克产品系列齐全,从小型家用空调到最大的商用冷水机组,应用于世界最高大厦、最深海洋、甚至举世闻名的石油、医药、微电子工业系统、致力于满足客户不同层次的需求。
约克简介
约克国际成立于1874年,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司,其产品广泛应用于世界著名的项目中。约克秉承“舒适环保”健康理念,以维护全球的自然气候为己任。约克关心人类的生存环境,为自己不断进取的环保姿态而深感自豪,并期望为全球的环保事业贡献力量。
12楼
d参数说明:
系号 参数 范围 默认值 说明
d0 放冷风最小温度 20℃---80℃ 25℃ 此参数一般不超过40℃
d1 辅助加热启动室温条件 0℃--99℃ 20℃ 若室温大于d1值,辅助加热不工作。
d2 机器静压选择 1,2,3 2 用于调整风速以适应不同的风压条件,1—0Pa,2—40Pa,3—80Pa
d3 化霜时风机运行使能 0--1 0 用于选择化霜时室内风机是否允许工作,0—不允许,1—允许
d4 系统延时启动时间 0秒—60秒 10秒 控制上电时首次运行,压机的延时时间
d5 开始化霜计时温度 -9℃-0℃ 0℃ 用于控制室外化霜启动温度,该值越小,表示系统越不容易进入化霜,在干燥地区可选择较小值。
d6 结束化霜计时温度 0℃--30℃ 9℃ 用于控制退出化霜的温度,该值越大化霜约彻底,但化霜时间越长(最长不超过最大化霜时间),制热效率越低。
d7 进入化霜计时时间 0分—90分 40分钟 用于控制二次化霜的间隔时间。
d8 最大化霜时间 1分—20分钟 8分钟 用于控制每次化霜允许的最大时间。
回复
13楼
拨动开关的设定说明
一、I/O板选择开关:
1、3C I/O板选择开关
3C I/O板上有一个4位DIP拨动开关。
SWDIP1.1,SWDIP1.2,SWDIP1.3为机型设置,其拨动方法如下表
SWDIP1.1 SWDIP1.2 SWDIP1.3 对应机型
off off off 09
off off on 12
off on off 18
off on on 25
on off off 30
on off on 35
on on off 45
回复
14楼
SWDIP1.4:OFF 定风量
ON 变风量,风速转速与风阀的开启个数决定,线控器和遥控 器的风速键无效。
0个风阀开----系统关机; 1---2个风阀开----风速为低
3---5个风阀开----风速为中; 6---8个风阀开----风速为高
以上设置只有在断电时才能进行。
回复
15楼
2、AQ I/O板
IAQ I/O板上有5位DIP拨动开关。
SWDIP1.4: ON 变风量
OFF 定风量
SWDIP1.5: ON 不需要风机反馈信号
OFF 需要风机反馈信号
以上设置只有在断电时才能进行。
回复
16楼
线控器选择开关
1、线控器背面有四位的DIP拨动开关可以根据需要设置。
示意图
开关 ON OFF
SWDIP1.1 三速机 单速机
SWDIP1.2 有辅助电加热 无辅助电加热
SWDIP1.3 热泵机 单冷机
2、SWDIP1.2与SWDIP1.3可以组合使用。
SWDIP1.2 SWDIP1.3 功能
ON ON 系统为带有辅助加热和热泵制热的冷暖机
ON OFF 系统为只有辅助加热(可以电加热、热水盘管或其他热源)的冷热机
OFF ON 系统为只有热泵加热的冷暖机
OFF OFF 系统为单冷机
SWDIP1.4 :
当拨到ON,表示I/O板上的RE1和RE2端子的输入信号为远程开关信号,该信号具有优先级,当RE1和RE2接通时为开机,断开时为关机,此时系统无远程化霜功能,即不能安装为一拖多机型。
当拨到OFF,表示I/O板上的RE1和RE2端子的输入信号为远程化霜信号,此信号用于一拖多的化霜控制,此时系统无远程开关功能。
注意:以上设置只有在断电时才能进行,再上电时设置才能生效。
回复
17楼
三、遥控器:
在YGCC系统中,遥控器上的时钟和定时功能无效,即“时钟”和“定时开”、“定时关”、“取消键”的功能无效。
回复
18楼
YGCC的报警输入(来自I/O联接板)
1.室内风机(或辅热)过热报警:
-在室内风机启动前200ms或运行时,持续3s检测到室内风机(或辅热)过热报警输入端断开时,线控器显示E3;关压缩机、室外风机、辅助加热、室内风机;在上电第一次出现报警,若报警信号恢复正常,系统自动恢复运行,若再次出现报警,则只有清除故障后并按ON/OFF键重新进入后,报警才复位。不带室内风机过热报警(或辅助加热)的系统出厂前该端子短接。
回复
19楼
2.Troom报警:
-当检测到回风温度传感器出现故障时;线控器显示E2,当检测到故障消除后,自动消除报警。
-回风温度传感器出现故障,系统仍可有限制地运行各模式。在吹风模式下:
自动风模式下:当Troom报警信号有效时,显示E2,室内风机高速。
非自动风模式下:当Troom报警信号有效时显示E2,保持原风速。
在制冷模式下:系统将一直运行,此时靠室内化霜来控制压缩机、室外风机的起停。
在热泵+辅热制热模式下:辅助加热的起停条件中将除掉Troom与Tset的比较运算。系统将一直运行,此时靠室外化霜来控制压缩机、室内外风机的起停。
在单冷+辅热制热模式下:如原为自动风,将转高速风,辅助加热一直开启。
在抽湿模式下:系统按运行6分钟、停4分钟反复循环运行。
在无自动模式下:则保持原运行状况,如未进入自动模式,则不再进入自动模式。
回复
20楼
3.压缩机报警输入(高压、低压):
-在制冷、抽湿、和制热三种模式下。当持续3S检测到室外报警无220VAC信号输入时,显示E3;关闭压缩机,室外风机、辅助加热、室内风机。压缩机在上电后第一次出现报警,当外部电路复位后,报警自动复位;以后该压缩机如再出现报警,则只有按ON/OFF进入待机状态,报警才复位。
回复
21楼
4.系统低压警输入(低压):
-在制冷、抽湿、和制热三种模式下。当持续3S检测到室外低压报警无220VAC信号输入时,显示E1;关闭压缩机,室外风机、辅助加热、室内风机。压缩机在上电后第一次出现报警,当外部电路复位后,报警自动复位;以后该压缩机如再出现报警,则只有按ON/OFF进入待机状态,报警才复位。
-当系统在热泵运行并进入化霜过程时。当持续30S检测到室外低压报警无220VAC信号输入时,显示E1;关闭压缩机,室外风机、辅助加热、室内风机。如果在30秒内低压故障解除,则系统不报警而继续化霜运行。压缩机在上电后第一次出现报警,当外部电路复位后,报警自动复位;以后该压缩机如再出现报警,则只有按ON/OFF进入待机状态,报警才复位。
回复