约克简介约克国际成立于1874年,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司,其产品广泛应用于世界著名的项目中。早在三十年代,约克就于上海成立了第一家约克公司及空调器制造厂,并于95、96年在广州、无锡相继成立约克广州和约克无锡空调冷冻设备公司。今天,约克中国以上海、北京、广州为中心辐射整个中国市场,其销售维修服务网络遍布中国近50个城市。约克产品系列齐全,从小型家用空调到最大的商用冷水机组,应用于世界最高大厦、最深海洋、甚至举世闻名的石油、医药、微电子工业系统、致力于满足客户不同层次的需求。

约克简介

约克国际成立于1874年,是全球最大的独立暖通空调和冷冻设备专业制造公司,其产品广泛应用于世界著名的项目中。早在三十年代,约克就于上海成立了第一家约克公司及空调器制造厂,并于95、96年在广州、无锡相继成立约克广州和约克无锡空调冷冻设备公司。今天,约克中国以上海、北京、广州为中心辐射整个中国市场,其销售维修服务网络遍布中国近50个城市。约克产品系列齐全,从小型家用空调到最大的商用冷水机组,应用于世界最高大厦、最深海洋、甚至举世闻名的石油、医药、微电子工业系统、致力于满足客户不同层次的需求。
约克秉承“舒适环保”健康理念,以维护全球的自然气候为己任。约克关心人类的生存环境,为自己不断进取的环保姿态而深感自豪,并期望为全球的环保事业贡献力量。
免费打赏
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:04:02
2楼
YGCC机组型号图片
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:07:50
3楼
机组型号表示方法
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:11:47
4楼
辅助电加热配制表:
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:15:27
5楼
微机控制
一、线控器按键输入
1. ON/OFF键:
-按此键一次,控制器在待机状态和运行状态之间切换,控制器进入待机状态时,液晶为黑屏。机器在初上电后控制器进入运行状态后,机组首先进入自动模式。
如果机器在初上电后控制器进入运行状态,压缩机启动无3分钟延时。如果之后控制器退出运行状态(即进入待机状态),然后再进入运行状态,系统将回到上一次运行状态的设定模式和设定温度,风速等参数。此时压缩机如有需要投入,将从上一次停机算起,有3分钟延时。
2. 模式键:
设定机器运行模式设定键;在机器运行状态下,按此一次,机器运行模式按下图循环变化。模式转换时,室内风机如果需要启动,默认为自动模式。单冷机型(不带辅热)中将无制热模式
冷暖三速机型:(按以下顺序循环)
自动 ---- 制冷 ---- 抽湿 ---- 吹风 ---- 制热 ----自动
单冷三速机型:(按以下顺序循环)
自动 ---- 制冷 ---- 抽湿 ---- 吹风 ---- 自动
单速机型中将无除湿模式
3. 风速键:
风速键只有在3速定风量型号控制器(I/O板上设置)上才起作用。
风机运行模式设定键。在室内风机为三速的机器中按此键一次,风机运行模式按下图循环变化。连续按键无效。在单速型机器中无此功能。
自动 ---- 高---- 中 ---- 低
4. 调温▲键:
-该键在制冷,制热模式、除湿、吹风模式下有效。按此键一次,设定温度在原来的基础上加‘1’。设定温度范围16-30℃。
-在按住此键3秒后,线控器显示室外盘管温度,松开后恢复正常。
-在测试状态下该键用途见 九。测试功能。
5. 调温▼键:
-该键在制冷,制热模式、除湿、吹风模式下有效。按此键一次,设定温度在原来的基础上减‘1’。设定温度16-30℃。
-在按住此键3秒后,线控器显示室内盘管温度,松开后恢复正常。
-在测试状态下该键用途见第九条的测试功能。
6. 定时键TIMER(▲,▼)
-每按一次▲或▼键,设定时间增加或减小1小时或0.5小时,范围为0.5-1-1.5---4.5-5-6-7---12小时。在液晶屏最下部显示定时时间。
-待机状态时,可设定定时开,运行状态下,可设定定时关
-当把定时时间设为‘0’时,便取消定时。
7. 睡眠键:
-系统制冷或制热模式下,按此键一次,系统在睡眠/无睡眠之间变换。在睡眠运行的过程中,制冷时设定温度在睡眠模式启动后1小时升高1度,2小时升高2度,然后一直保持到睡眠模式结束。 制热时设定温度在睡眠模式启动后1小时降低1度,2小时降低2度,然后一直保持到睡眠模式结束。抽湿和吹风模式无睡眠。在待机状态时或在模式转换时,睡眠自动取消。
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:16:41
6楼
二、压缩机运行控制输出
在正常运行时(无报警及未化霜时)下,机器按以下的方式运行。
1、 自动模式:
根据环境温度按以下条件决定运行模式:
-当T环>24℃,按制冷模式运行,内部设定温度为24℃。
-当18℃<=T环<=T24℃时,按抽湿模式运行,内部设定温度为22℃。
-当T环<18℃时,若机组为热泵或带辅热,则按制热模式运行,内部设定温度为22℃。
-T环>=22℃时进入抽湿模式;若为单冷机(无辅热),则按吹风模式运行。
自动模式下,设定温度自动控制,不能通过调温键改变。
2、 制冷模式下的运行:
①、压缩机的运行
Troom>=Tset+1℃…………压缩机 ON,室内风机开。
Troom<=Tset-1℃…………压缩机 OFF,室内风机按自动风运行。
②、如果压缩机开,该系统的室外风机便开,反之如果压缩机关,室外风机便关。
③、四通阀、辅助加热关。
④、温度设定范围为16-30℃,初值24℃。初始风速为自动风速。
3、抽湿模式下的运行:
-当Troom>Tset+1℃时,压缩机,室外风机开、室内风机按低风速运行。
-当Troom<Tset-1℃时,压缩机,室外风机停,室内风机低速运行。
-当Tset-1℃<=Troom<=Tset+1℃时,压缩机、室内外风机运行6分钟,停4分钟,反复循环运行,室内风机按低风速运行。
-如果压缩机开,该系统的室外风机便开;反之,如果压缩机关,则室外风机关。
-四通阀、辅助加热关。
-温度设定范围为16-30℃,初值22℃。
4、制热模式下的运行:
制热模式下,如果制热符号不断闪烁,表明此时为辅热制热模式,(热泵已强行设置为不投入使用),如果制热符号不闪烁,表明此时允许热泵制热。
模式下压缩机按以下方式运行
①、热泵制热系统模式,除化霜外,四通阀立即通电(无延时)。
②、压缩机的启/停
Troom<=Tset-1℃…………压缩机 ON,室内风机按防冷风条件运行。
Troom>=Tset+1℃…………压缩机 OFF,室内风机按自动风条件运行。若Tindoor<=d0,则关闭风机。
③、如果压缩机开,该系统的室外风机便开,反之如果压缩机关,室外风机便关。
④、温度设定范围为16-30℃,初值20℃。初始风速为自动风速。

如果只想通过辅热来制热,可以将热泵强行设置为不投入使用,在制热模式下同时按下调温▼键和模式键,此时制热符号开始不断闪烁,表明设置已生效。再按一次组合键,系统又恢复到允许热泵制热,制热符号停止闪烁。在设置热泵强行设置为不投入使用后,即使控制器断电,也不会取消这项设定,必须回到制热模式下,通过再按一次▼键和模式的组合键来取消。

5、 吹风模式:
在吹风模式下,压缩机、室外风机、辅助加热均不运行。温度设定范围为16-30℃,初值24℃。初始风速为自动风速。
6、 无热泵制热模式:
Troom <= Tset-1c,辅助加热开,内风机开。
Troom >= Tset+1c,辅助加热关,内风机滞后30秒关闭。
换向阀,压缩机,室外风机一直关闭。
温度设定范围为16-30℃,初值20℃。初始风速为自动风速。
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:17:52
7楼
三、 内风机控制信号输出
定风量系统下由线控器确定室内风机控制信号,此时用户可自由通过线控器上的风速键设定风速。
1、 湿模式下室内风机按低风速运行。
2、 为单速机,固定以高风速作为输出。
3、 化霜过程中,在没有电辅热时,如果D3=1,则内风机在化霜过程中运转;D3=0,则不运转。在有电辅热时,则不管D3为多少,电辅热强制投入运行,室内风机以低速运行。
4、 热泵+辅助加热模式中,若辅助加热投入运行,内风机强制为高速,如辅助加热退出运行,内风机在高速运行30秒后转入相应风速运行。
5、 制冷时,当房间温度满足设定温度,压缩机停止时,室内风机将强制转自动,只有压缩机重新启动时,室内风机才会恢复到压缩机停止前的风速状态。压缩机停止后,如果此时调节室内风机风速,在液晶上会有改变,但实际风速不变,在压缩机重新启动后,室内风机会按液晶上的风速要求工作。
6、 其他模式下,室内风机根据设定的模式运行;如果设定为AUTO方式,风机按以下规律运行:
①、在制冷模式下:
-在温度上升时:
当Troom<=Tset-1时风机为低,当Tset-1<Troom<Tset+3时风机为中,
当Troom>=Tset+3时,风为高
-在温度下降时:
当Troom<=Tset-3时风机为低,当Tset-3<Troom<Tset+1时风机为中,
当Troom>=Tset+1时,风为高
②、在制热模式下:
-在温度下降时:
当Troom<=Tset-3时风机为高,当Tset-3<Troom<Tset+1时风机为中,
当Troom>=Tset+1时,风为低
-在温度上升时:
当Troom<=Tset-1时风机为高,当Tset-1<Troom<Tset+3时风机为中,
当Troom>=Tset+3时,风为低
③、在吹风模式下:
-在温度上升时:
当Troom<=Tset-2时风机为低,当Tset-2<Troom<Tset+6时风机为中,
当Troom>=Tset+6时,风为高
-在温度下降时:
当Troom<=Tset-6时风机为低,当Tset-6<Troom<Tset+2时风机为中,
当Troom>=Tset+2时,风为高
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:18:29
8楼
四、 辅助加热器的控制输出
● 在热泵+辅助加热的系统中
1、启动辅助加热的条件
①、SWDIP1.2拨到“ON”时
②、在室内风机运行时
③、机器运行在制热模式下
④、室内风机的运行时间不少于2秒。
⑤、室温(回风温度)小于参数d1。
⑥、室内盘管温度<54℃。
⑦、Troom≤Tset-3(增载)
2、关闭辅助加热的条件
①、室内风机因故关闭时。
②、关机或模式转换延时。
③、室内风机未运行或运行时间不足2秒。
④、室温(回风温度)回升到d1+5℃或d1+5℃以上。
⑤、室内盘管温度回升到58℃或58℃以上。
⑥、Troom≥Tset-1(减载)
3、带有热泵制热机器中,在正常制热时,上述1,2,3,4,5,6,7所有条件全部满足时才能启动辅助加热。在室外化霜时,只要满足1,2,3三个条件便能启动辅助加热。
●在单冷+辅热的机型中,制热时,
Troom≤Tset-1℃-------辅热ON 室内风机ON
Troom≥Tset+1℃------辅热OFF室内风机滞后30秒关闭。
●辅助加热启动前后系统保护功能
—除强行断电外,加热器停止运行后,室内风机不能同时停止运行,室内风机必须再运行参数60秒后,再根据条件决定是否停止运行。
—辅助加热不能与压缩机同时启动运行,辅助加热必须在压缩机启动10秒才能启动。
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:19:43
9楼
五、化霜控制
1. 室内化霜
①、进入化霜条件:
-制冷、抽湿模式下。
-压缩机已连续运行5分钟以上。
-连续1分钟检测到系统的Tindoor小于-4℃时,相应的系统进入室内化霜
②、化霜运行:关闭压缩机和室外风机,室内风机高速运行。
③、退出化霜条件:当该盘管温度重新回复到12℃时结束该系统的化霜。压缩机和室外风机恢复运行,室内风机保持高速运行。
2. 室外化霜
①、进入化霜条件:
-在热泵制热方式下,压缩机运行的情况下才检测进入化霜条件
-如果室外盘管温度Toutdoor≤参数d5时,开始计时。
-该室外盘管温度Toutdoor参数d5+1℃,计时器复位。
-当计时时间大于参数d7时,并且计时时间≥(Toutdoor/2+4-d5)×d7时,
相应系统进入化霜。
②、化霜运行
-线控器显示‘化霜’,四通阀断电换向,当d3=0时,关室内风机。当d3=1时, 在辅助加热开启的系统中,室内风机高速运转;在辅助加热关闭的系统中室内风机低速运转,若Tindoor<=d0则关闭风机。
③、退出化霜条件
-室外盘管温度重新上升到参数d6时,或化霜时间已达到最大化霜时间(参数d8)时。
-退出化霜时,四通阀上电换向;所有系统都进入正常制热状态。
④、远程化霜(此功能仅在手操器上SWDIP1.4=ON时有效)
进入化霜条件:
在热泵制热(非室外化霜)方式下,远程化霜信号有效。
化霜运行:
若室外盘管温度<12℃,则按室外化霜运行;若≥12℃,则按制热停机运行。
退出化霜条件:
远程化霜信号无效时,当压缩机未停机,则立即进入制热运行;当压缩机已停机,则延时够3分钟后进入制热运行;
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:20:25
10楼
六、换新风输出
在开机时,可根据遥控器信号控制换新风的输出,与风机是否开启无关。
七、压缩机保护功能
—压缩机停机后,3分钟不得启动。
—压缩机与辅助加热不能同时启动,必须有10秒延时。
—压缩机停机后,曲轴箱与加热器相通,压缩机开机后,曲轴箱加热器断开。该功能由交流接触器的常闭端子实现。
八、防冷风功能
—在辅助加热开启的系统中,无防冷风功能,在辅助加热关闭的系统有防冷风功能。
—在制热模式下,刚启动制热或当化霜结束时,当室内盘管温度(Tindoor)小于参数d0时,关室内风机,反之Tindoor大于d0时,开室内风机。
注释:
T环---环境温度;Troom----回风温度; Tset---设定温度;
Toutdoor-----室外盘管温度;Tindoor---室内盘管温度;
SWDIP1.4=ON------表示远程化霜(线控器DIP拨动开关,断电下进行,运行时设定无效)
回复
f-j-zhu2004
2006年09月22日 09:21:05
11楼
九、线控显示参数的设置方法:
YGCC线控器可以有d0-- d8共九个参数可以随时调整,用户可以根据现场要求进行设置。在同时按住风速和睡眠键再松手后,液晶将显示 d0-- d8之中一个值,此时可用温度的▲和▼键修改设定值,若8秒内无新的输入,则将保存最新设置,并恢复正常;再次同时按住风速键和睡眠键然后松手,则以d0→d8依次循环,显示并修改,在进入显示d参数后,如果按“ON/OFF”键,所有d参数将恢复到默认值。
其他功能说明:
1) 温度▲键:在系统正常工作时,按住此键3秒后,线控将显示室内温度盘管温度,松开后恢复正常。
2) 温度▼键:在系统正常工作时,按住此键3秒后,线控将显示室外温度盘管温度,松开后恢复正常
3) 在热泵+辅助电加热系统中,若热泵制热效率低下,不希望热泵运行,可同时按下定时▼键和模式键,此时只有辅助加热运行,制热符号开始闪烁,再同时按一次,热泵将恢复运行,此设置断电后仍有效。
4) 在热泵+辅助电加热系统中,若不希望辅助加热投入运行,可以同时按下定时▲键和模式键,再按一次可恢复辅助加热运行,此设置断电后仍有效。
5) 测试功能:每次接通电源后,在未按下任何键和未有遥控器控制信号接收时,
若按下温度▲键,则系统进入强制制热运行,压缩机马上运行,辅助加热运行,风速为高风速,液晶显示所有字符,5分钟后停机进入正常待机状态。
若按下温度▼键,则系统进入强制制冷运行,压缩机马上运行,风速为高风速,液晶显示所有字符,5分钟后停机进入正常待机状态。
回复

相关推荐