泵房净高3米;立式消防泵高2.73米,水泵基础0.2米。水泵刚好放进,请教各位老师这样顶天立地的安装可好。有没有行规。
泵房净高3米;立式消防泵高2.73米,水泵基础0.2米。水泵刚好放进,请教各位老师这样顶天立地的安装可好。有没有行规。
2楼
已经装好了吗?为什么不采用卧式的呢?这样顶天立地的话,水泵的散热风扇效果呢?还有如何维修。
回复
3楼
严重影响电机散热,起吊、检修都成问题。
回复
4楼
不明白 什么泵会有那么高
回复
5楼
该泵型号是XBD15/40-150*7;还没安装,正在想办法。
回复
6楼
选用其它厂家的吧,有些厂家的立式泵就是高.净高3m?是梁底下净高3m,还是层高3m?如果是梁底下3m,可能上面还有一点点空间.尽量避开梁啦.层高3m绝对不行了.
回复