铜芯电力电缆能否用铝芯电缆代替,是否经济
zy123254
Lv.9
2006年09月21日 21:44:52
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我正在做一个工程,是甲方,通过询价,现在的铜芯电力电缆太贵,要一百多两百万,老板想用铝芯电缆代替,会节约一百万左右,是否经济可行,请各位大虾帮忙分析一下.万分感谢!
我正在做一个工程,是甲方,通过询价,现在的铜芯电力电缆太贵,要一百多两百万,老板想用铝芯电缆代替,会节约一百万左右,是否经济可行,请各位大虾帮忙分析一下.万分感谢!
免费打赏
zy123254
2006年09月28日 21:55:23
12楼
我比较赞同11楼的分析,通过查厂家的资料,1km的铜芯与大两级的1km的铝电缆的电阻差不多,那么它们的线损就差不多,所消耗的电费也差不多,其经济性就很明显了;但是我想请教一下11楼的师傅,为什么在易燃易爆场合不能用铝电缆,因为我们有易燃易爆场合.
回复
cow1504618062086
2017年09月05日 21:31:44
13楼
好
回复