2楼
作为消防当然可以,不过湖水中若含有漂浮物等则要除去。
回复
3楼
可以做消防,但应注意几点:1,枯水期是否满足消防用水的要求;2,如过人工湖清淤是否有保证消防用水的措施;3,湖水水质满足景观水水质标准就可以了
回复
4楼
枯水期可以通过管道往湖里补水,保证消防水位。人工湖水量为消防用水量的两倍以上,中间用低于水面的隔墙分开,并做连通管。清淤时一个使用一个清淤,可以保证消防用水量。wsf2002兄,你意下如何?
回复
5楼
楼上考虑的很好。
回复
6楼
我感觉以上几个观点综合以下绝对是不错的回答!
回复
7楼
人工湖可以用做消火栓用水,但不能用作喷淋,由于水中含有藻类、容易对喷头造成堵塞,
回复
8楼
同意楼上的观点,对于枯水期通过管道往湖里补水,保证消防水位的做法。不表示赞同。可以参照水景的范例来处理。
回复
9楼
如果喷淋用水只能从湖里取水,为避免喷头堵塞,应采取什么措施?
回复
10楼
如果喷淋用水只能从湖里取水,为避免喷头堵塞,应加过滤器。
回复
11楼
可以,我们曾经用过,但必须加过滤器,同时,保证取水方式的可靠性。
回复