困惑:稳压泵可以取代消防水箱吗
lhl3513
Lv.2
2012年02月25日 15:20:07
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位大虾,稳压泵可以取代消防水箱吗,这个问题困惑我很久了,高位水箱不太好设啊!
请问各位大虾,稳压泵可以取代消防水箱吗,这个问题困惑我很久了,高位水箱不太好设啊!
免费打赏
ysc1214
2012年03月01日 21:41:01
12楼
学习中,受教啦
回复
zhangwen33
2012年08月16日 21:27:25
13楼
回复
malongknowledge
2012年08月16日 22:30:17
14楼
没见过常高压系统的路过。。。。
回复
ljphb
2012年08月18日 11:55:18
15楼
不行,因为消防初期十分钟的水必须由水箱或气顶压设备提供,因水箱提供压力不够,所以设增压稳泵。
回复
wyfklcb
2012年08月18日 17:39:58
16楼
当然不可以了 除非常高压系统 你可以地下室设置一个大型气压罐 就可以了 哈哈
回复
lihuazhiyao
2012年08月20日 17:20:50
17楼
不是很懂呐 来学习的
回复
上一页
相关推荐
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施
建筑消防给水
2022-12-14 10:58:07
误动、拒动-高位消防水箱流量开关!
建筑消防给水
2022-12-14 10:20:13
10大疑难-稳压、气压、顶压消防给水设备、高位消防水箱
建筑消防给水
2022-12-14 10:11:38
消防水箱出水管流量开关知识点总结
供配电技术
2022-10-19 09:14:11
消防水箱设计中常见错误及改善做法
建筑消防给水
2022-10-17 09:41:26
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
建筑消防给水
2022-10-13 14:08:41
高位消防水箱水位显示装置设置要求将取消!看新规范!
建筑消防给水
2022-08-26 10:05:55
某工程一期二期是否可以合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:55:18
某工程一期二期合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:50:17
在无法设置高位消防水箱所遇到的问题
建筑给排水
2022-08-01 16:55:05
分享一份资料-高位消防水箱详细CAD图纸
建筑消防给水
2022-07-28 15:22:06
消防水箱安装和消防水池施工
建筑消防给水
2022-07-25 13:35:50
高位消防水箱设置、安装要求
建筑消防给水
2022-07-20 09:32:15
显示消防水箱水位的装置接线规范
工业自动化
2022-05-18 17:37:57
屋顶消防水箱可以和暖通设备共用房间吗
建筑消防给水
2022-05-05 15:40:53
给排水——消防水箱出水管流量开关详解
电气资料库
2022-03-31 17:22:58
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗
建筑消防给水
2022-03-07 09:00:24
关于屋顶消防水箱设置了增压稳压设备时,水箱出水的问题
建筑消防给水
2021-09-05 00:58:28
【官方通知】商品房销售信息应公示消防泵站、消防水箱、消防控制室!
注册消防工程师
2021-08-12 15:17:41
广东省住建厅:10月1日起商品房销售需公示消防水泵、消防水箱、消防控制室等信息
注册消防工程师
2021-08-12 09:04:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开