请问各位大虾,稳压泵可以取代消防水箱吗,这个问题困惑我很久了,高位水箱不太好设啊!
请问各位大虾,稳压泵可以取代消防水箱吗,这个问题困惑我很久了,高位水箱不太好设啊!
2楼
不行,或者设置气顶压设备,因为消防初期十分钟的水必须由水箱或气顶压设备提供,初期即使有稳压泵,可是消防水泵启动得需要时间。除非设计常高压系统。
回复
3楼
箱泵一体化设备
回复
4楼
如果是在水池处的稳压泵是可以取代的!也就是说叫恒压消防系统!
回复
5楼
筷子能取代米饭么
不想做高位水箱就做常高压系统
回复
6楼
不可以,如果你实在没地方做。可以把喷淋系统的增压设备及水箱放在消防泵房内(或地下室等设备房内)。但消火栓系统的必须做高位消防水箱。
当然了,你做常高压系统除外。
回复
7楼
你地下室稳压罐玩大了,可以,
回复
8楼
有的时候不能让建筑结构随意折腾我们
告诉他们,必须设高位消防水箱,规范要求
回复
9楼
对~我是做广一水泵的~需要的找我~QQ29036363
回复
10楼
不可以,除非你的气压罐能保证火灾前期10分钟用水量
回复
11楼
消防水箱是不可以取代的