【求解】关于互感器的二次侧回路应用、检修的疑问
lijie28929086
2012年02月25日 10:53:44
来自于变压器
只看楼主

小弟我一直对电压互感器和电流互感器的二次侧回路的检修有疑问,根据原理,电压互感器二次则不允许短路,电流互感器不允许开路,疑问1是在互感器二次则出现故障时,譬如电压表或电流表损坏需要更换,是否需要停电处理?疑问2电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度是否有影响,能否继续使用?疑问3如果需要停电处理是高低互感器都需要停电处理?[ 本帖最后由 lijie28929086 于 2012-2-25 10:56 编辑

小弟我一直对电压互感器和电流互感器的二次侧回路的检修有疑问,根据原理,电压互感器二次则不允许短路,电流互感器不允许开路,疑问1是在互感器二次则出现故障时,譬如电压表或电流表损坏需要更换,是否需要停电处理?
疑问2电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度是否有影响,能否继续使用?
疑问3如果需要停电处理是高低互感器都需要停电处理?

[ 本帖最后由 lijie28929086 于 2012-2-25 10:56 编辑 ]
免费打赏
孤独狼道
2012年02月27日 21:53:29
12楼
电老鼠说的很对!很透!顶他!
回复
孤独狼道
2012年02月27日 21:59:53
13楼
在电厂中如果不是高压部分问题,而是二次侧故障并不会影响发电机正常运行的情况下多不会停机维修!
回复
qweasd8350844
2012年02月27日 23:16:31
14楼
电流互感器二次只要用线短接起来就行了,电压互感器把二次开关关了就行
回复
xfzengjx0016
2012年02月28日 08:33:13
15楼
低压互感器可以按区管的办法进行处理,高压的还是断电后再时行处理,毕竟安全第一。
回复
zyz8438
2012年02月28日 10:42:36
16楼


即便是高压的PT二次,也可以断开电压小开关进行处理!并不是所有故障都需要停电处理的!
回复
fy17821349
2012年02月28日 12:23:31
17楼

老鼠大侠好,我想请教下有什么东西可以短接电流互感器啊?是不是有那种端子直接插在试验端子上短接的啊?
上次做了个项目,发电机都转起来了,发现互感器去端子的线接开路了,不管了,冒了危险把线插到端子里去了,吱吱的声音吓死我了,但还好没事,互感器开路了一天了,后来检查了发现一切正常。
回复
yy1267701
2012年02月28日 17:59:25
18楼
这是个技术活儿
回复
jpding7080
2012年02月28日 21:56:41
19楼
建议一律停电处理,并将二次侧进行接地处理,方可施工。
回复
yinshuihepan2008
2012年02月28日 22:54:28
20楼

同意6楼的观点,检修电流表最后进行停电处理较为稳妥
回复
天空蔚蓝
2012年02月29日 04:03:41
21楼

检修端子排是可以把电流互感器短接的
回复

相关推荐

APP内打开