【求解】关于互感器的二次侧回路应用、检修的疑问
lijie28929086
2012年02月25日 10:53:44
来自于变压器
只看楼主

小弟我一直对电压互感器和电流互感器的二次侧回路的检修有疑问,根据原理,电压互感器二次则不允许短路,电流互感器不允许开路,疑问1是在互感器二次则出现故障时,譬如电压表或电流表损坏需要更换,是否需要停电处理?疑问2电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度是否有影响,能否继续使用?疑问3如果需要停电处理是高低互感器都需要停电处理?[ 本帖最后由 lijie28929086 于 2012-2-25 10:56 编辑

小弟我一直对电压互感器和电流互感器的二次侧回路的检修有疑问,根据原理,电压互感器二次则不允许短路,电流互感器不允许开路,疑问1是在互感器二次则出现故障时,譬如电压表或电流表损坏需要更换,是否需要停电处理?
疑问2电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度是否有影响,能否继续使用?
疑问3如果需要停电处理是高低互感器都需要停电处理?

[ 本帖最后由 lijie28929086 于 2012-2-25 10:56 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2012年02月25日 11:21:17
2楼
1、互感器二次侧出现故障,可以不停电进行处理。处理过程中需注意:电流互感器二次不能开路,电压互感器二次不能短路即可。具体的说,处理电流表故障,需先将电流表的几个电流输入回路短接,并检查短接可靠后方能拆除电流表。处理电压表故障时,先拆除某一相电压输入,并用绝缘胶布缠好,然后再去拆除另一相电压输入。

2、一般而言,电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度不会有太多影响。当然,如果开路时产生的电弧烧坏了接线端子或二次线,则另当别论。

3、处理PT、CT二次,大多时候是不需要一次停电的。
回复
hongbo5588
2012年02月25日 16:31:18
3楼
为了安全起见,建议停电处理!处理这种事情,停电不需太久。毕竟安全是第一位的。
回复
ztd001
2012年02月26日 22:49:20
4楼
不停电是正常的,一个表检查时间不长,几十个表就不是一点时间了。。
回复
lqzhu0328
2012年02月27日 12:59:54
5楼
安全第一,还是停电工作的好些,实在不行就一个人操作,另外一个人帮忙!
回复
逍遥翁
2012年02月27日 18:42:52
6楼
更换电压表不需要停电只要将二次电源的熔断器取了,或者将二次电源开关断开就行了。
如果电流表坏更换电流表就必须停电。
回复
p619516139
2012年02月27日 18:51:47
7楼
回复
我爱喝绿茶
2012年02月27日 20:26:40
8楼
潜水的顶顶。。
回复
hlzenbin2012
2012年02月27日 20:56:48
9楼
还是停电安全,但我还是没有遇到过。
回复
helwo
2012年02月27日 21:17:35
10楼
停电比较安全。
回复
xing_zai
2012年02月27日 21:51:16
11楼

为什么必须呢,愿闻高见;不过本人觉得区管说的有道理!