两路开关分别进线,且两个开关互锁,下口并在一起。两个开关的指示灯分别跨接1、4脚(或者2、3脚)。出现的问题,开关未合灯亮,用表测量电压有110V(本系统为220V)。先咨询下,这个是感应产生的电压还是怎么回事的?另有一问题,现在用指示灯,只要一头接正母线,另一头悬空,灯也会亮,电压大概2-4V的样子,这个也是感应电压?
两路开关分别进线,且两个开关互锁,下口并在一起。
两个开关的指示灯分别跨接1、4脚(或者2、3脚)。
出现的问题,开关未合灯亮,用表测量电压有110V(本系统为220V)。
先咨询下,这个是感应产生的电压还是怎么回事的?
另有一问题,现在用指示灯,只要一头接正母线,另一头悬空,灯也会亮,电压大概2-4V的样子,这个也是感应电压?
12楼
你这是什么指示灯?是接在进线的二个串联的指示灯吗?
回复
13楼
不太明白,不过帮忙顶顶。。
回复
14楼
请说明清楚!我遇到的是感应亮的,但是亮度不够!
回复
15楼
感应电是有可能的,但是有110v的电压确实有点不解,难道零排上有电压...............望高手指点,谢谢
回复
16楼
就是要有电路图才能说明问题,这样的问题说不清楚,电压是用指针式表还是数字表测量的?
回复
17楼
不是很明白,等待高手
回复
18楼
回复
19楼
零排上的是回路电压,你那灯会亮也是微亮的不是完全亮的,是另一回路的感应电压引起的。
回复
20楼
回复
21楼
仔细检查线路,应该是线路没接通,确定一下火线和零线是否正常。
回复