我在一个工地上,见到,末端是2台组合式空气处理机组.集分水器上装了旁通阀(而且就是一个闸阀).有必要吗?有用吗?见下图
我在一个工地上,见到,末端是2台组合式空气处理机组.集分水器上装了旁通阀(而且就是一个闸阀).有必要吗?有用吗?
见下图
2楼
如果,末端装了电动阀,那么旁通阀,那也应该装压差旁通阀吧??
大家说说啊!!!!
回复
3楼
定水量系统在末端加电动三通阀
一次泵变流量系统末端加电动二通阀 集分水器间或冷源侧加一压差旁通装置
回复
4楼
你见到的那个不是旁通阀吧 应该是系统调试前冲洗时用的 防止脏水污染主机
回复
5楼
刚装上的
回复
6楼
刚装上的
回复
7楼
问题是末端没有电动二通阀或调节阀.
回复
8楼
我在图纸上看到的就是旁通阀(图纸上这么写的)
回复
9楼
末端没有装电动两通阀的话为什么要装压差旁通阀啊?装压差旁通阀的目的就是为了实现使用侧的变流量运行吗。
回复
10楼
:) 同意3楼的意见
回复
11楼
末端没装电动阀,感觉旁通阀也没装的必要了。。
帮顶下。。
回复