厂房照明总箱可以如此设计和安装吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月24日 14:41:10
来自于工地图片
只看楼主

厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计吗???!!!.jpg


厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!.jpg

免费打赏
kangxuanzuhe
2012年03月01日 18:14:07
62楼
工厂照明应该也是三相五线制啊
回复
guo_guanglei
2012年03月02日 09:04:55
63楼
不客气了,垃圾的设计!垃圾的施工!我直接无语!对低压配电他们就没有当回事来抓!!!所以才出现这些垃圾!
回复
银潮
2012年03月05日 11:10:42
64楼
没有按设计做
回复
wwj750625
2012年03月09日 21:15:24
65楼
啥都对不上,不说话了。
回复
zzhspeed
2012年03月13日 11:19:34
66楼
我来晚了……
看了图片,发现一个非常严重非常煞笔的问题。这个厂房他妈的八成是一个防爆车间。
37楼那个大不明物你们知道是啥嘛?那是个防爆插销,上面清清楚楚写着Ex,包括所有的线路都是按防爆要求穿钢管明敷设,接线盒也都是防爆的。但是……末端插座却用的普通插座,导致整个配电系统防爆失败,功亏一篑啊!最后不伦不类整个一垃圾工程,连豆腐渣都赶不上,简直就是没有人性,视人命为草芥。
忍不住,骂了
回复
muyuyao
2012年03月13日 16:14:16
67楼
这个厂房他妈的八成是一个防爆车间。
---------是某环保公司的5000吨食品级CO2生产或加工车间!!!
似乎应当是一个防爆车间!!!否则根本没有必要安装大量防爆型接线盒,没有必要按防爆要求穿钢管明敷设照明线路!!!


37楼那个大不明物你们知道是啥嘛?那是个防爆插销,上面清清楚楚写着Ex,包括所有的线路都是按防爆要求穿钢管明敷设,接线盒也都是防爆的。但是……末端插座却用的普通插座,导致整个配电系统防爆失败,功亏一篑啊!最后不伦不类整个一垃圾工程,连豆腐渣都赶不上,简直就是没有人性,视人命为草芥。
--------防爆插销啊!!!之前光意识到是防爆型产品,不知具体是什么!!!
使用普通插座肯定不对!!!

问题是:

建设单位至今没有找到厂房的土建电气照明图纸!!!只是说“好像土建部分是由本地某石化设计院设计的,以前的图纸都被施工单位(黑龙江某建筑公司)拿走了”!!!

我已建议建设单位到设计院重新晒图,并指出绝对不能根据大连那家设计院提供的工艺图做施工图、竣工图!!!那份图纸只能是土建设计的依据!!!
回复
muyuyao
2012年03月13日 16:15:32
68楼
我国防爆电器标准依据GB3836

其中I类为矿用,II类为厂用。

.1为通用要求 .2隔爆型“d”. 3增安型"e". 4本质安全型"i". 5正压型"p"
.6充油型"o". 7充砂型"q". 8、浇封型 "m" 此外还有n型等。
其中d和i型可以细分为A,B,C三个等级

防爆电器必须标识防爆标志,一般格式如下

Ex+防爆型式+温度组别,

举个例子
ExedIIBT4,含义是厂用增安隔爆复合型产品,符合T4温度组别。
回复
muyuyao
2012年03月13日 16:28:52
69楼
Ex是国际电工委员会通用的防爆标志。代表这个产品是防爆产品。

电器防爆分 厂用防爆 船用防爆 矿用防爆

防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。

防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备。

依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。

根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为: T1为:450℃<t; T2为:300℃<t ≤450 ℃; T3为:200℃<t ≤300 ℃; T4为:135℃<t ≤200℃; T5为:100℃<t ≤135℃; T6为:85℃<t ≤100℃。

针对不同的用途,防爆电气的防爆型式有所不同,型式分主要包括为:1、隔爆型,标志为d; 2、增安型,标志为e; 3、正压型,标志为P; 4、本安型,标志为i, 5、充油型,标志为o ; 6、充砂型,标志为q ; 7、无火花型,标志为n ; 8、浇封型,标志为m ; 9、气密型,标志为h 。

示例 :防爆标志为dIIBT4,代表:防爆电气产品的型式为隔爆型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。
回复
zhangxiaolinlcy
2012年03月22日 14:32:51
70楼
最起码的,单芯线不能穿铁板单孔,这个是要发热的,功率大的话,要发红