工厂里的马路支路,要求照度8-10lx,马路宽6米,我如下配置,请问是否合理?路灯单侧排列,选用50w高压钠灯(光通量4500左右),灯杆选用10米,利用系数0.45,需用系数0.7,路灯间距25米,按照路灯计算公式算得照度是9.45lx,看上去符合要求可是总觉得灯选的小(但是如果大一档照度会大出很多),以前路灯都用250w的,我是不是哪里算错了,请大家指教!
工厂里的马路支路,要求照度8-10lx,马路宽6米,我如下配置,请问是否合理?
路灯单侧排列,选用50w高压钠灯(光通量4500左右),灯杆选用10米,利用系数0.45,需用系数0.7,路灯间距25米,按照路灯计算公式算得照度是9.45lx,看上去符合要求
可是总觉得灯选的小(但是如果大一档照度会大出很多),以前路灯都用250w的,我是不是哪里算错了,请大家指教!
2楼
怎么那么大 公式不是 照度=灯具数量X光通量X利用系数X维护系数/工作面积
不知道那个需用系数是啥?如果是维护系数
假设100m 25米一个 按4个算 4*4500*0.45*0.7/100*6 这样算下来是9.5左右
我觉得你的要求照度 对么
回复
3楼
灯杆的高度是不是有点浪费了,按照路宽的话8米就绰绰有余了
回复
4楼
您好,您的公式是算室内照度的吧?我算的是路灯的照度,有公式的 照度=光通量*N*利用系数*维护系数/路宽/间距
回复
5楼
请问灯杆的高度怎么确定的?我只是知道《城市道路照明设计》中说截光型单侧布置安装高度要求大于道路宽度,但具体多高没有确定,请指教?
回复
6楼
大家多提意见啊!
要求照度就是8~10lx,是工厂内部的小路,照度是小了点,嘿嘿
回复
7楼
简单来说,厂区内路灯,功率选择150W高压钠灯,灯杆6米,间距25-30米,非常实用和简洁。
回复
8楼
灯杆的高度是不是有点浪费了,按照路宽的话8米就绰绰有余了
回复
9楼
建义使用8米杆,功率70-100W。如此道路用10米的杆,过于~~~臂长控制在1米至1米2之间。
回复